ÀÛ¼ºÀÏ : 06-03-24 00:00
º¯¾Ð±â THDF °è»ê¿¡ °ü·ÃÇÏ¿© Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù
|
|
±Û¾´ÀÌ :
À̼º¿ì ()
Á¶È¸ : 12,555
|
a_6.ppt (0byte) [] DATE : 2006-03-24 00:00:00 |
1. º¯¾Ð±â Ãâ·Â°¨¼Ò[3»óºÎÇÏ(ANSI / IEEE C57-110)]
THDF(Transformer Harmonics Derating Factor)´Â °íÁ¶ÆÄ Àü·ù ÇÔÀ¯À²ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î º¯¾Ð±â Ãâ·Â °¨¼ÒÀ²À» ³ªÅ¸³»´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¼ö½ÄÀº ¾Æ·¡¿Í °°À¸¸ç º¹»çÇÏ¿© Çѱۿ¡¼ ÀÐÀ¸½Ã¸é º¹¿øµÇ°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÚ·á°ø°³ µî¿¡¼´Â ¼ö½ÄÀÌ º¹ÀâÇÏ´Ùº¸´Ï À߸ø Ç¥±âµÈ °ÍÀ¸·Î ÀÌÇØÇϽñ⠹ٶó¸ç, K- Factor´Â °íÁ¶ÆÄ Àü·ùÀÇ ÇÔÀ¯À²À» ¾Ë°ÔµÇ¸é ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ¿Í·ù¼Õ(PEC-R)Àº Á¦ÀÛ»çÀÇ ÀÚ·á¿¡¼ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
THDF = SQRT { { { P}_{ LL-R(Pu)} } over { { P}_{LL(Pu) } } } ¡¿100 = SQRT { { 1+ { P}_{EC-R(pu) } } over { 1+K․{ P}_{EC-R(pu) }} } ¡¿100
¿©±â¼,
PLL-R (pu) = 1 + PEC-R (pu)
PLL (pu) = 1 + K Factor ¡¿ PEC-R (pu)
PEC-R : ¿Í·ù¼Õ(14ÀÏ ¶§)
K-Factor 13 ÀÎ °æ¿ì (Mold TR 1,000kVAÀÎ °æ¿ì)
THDF = SQRT { { 1+14} over {1+13¡¿14 } } ¡¿100 = 28.6%
* ½ÇÁ¦ º¯¾Ð±â ¿ë·® : 1,000kVA(Á¤°Ý¿ë·®) ¡¿ (100%-28.6%) = 714kVA
2. °è»ê°á°ú¿Í °°ÀÌ K-Factor 13 , ¿Í·ù¼Õ 14ÀÏ ¶§, º¯¾Ð±âÀÇ Ãâ·Â°¨¼Ò´Â 28.6%Á¤µµ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼ º¯¾Ð±â 1000kVA¿¡ 100%ÀÇ ºÎÇϸ¦ »ç¿ëÇϸé 714kVA º¯¾Ð±â¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â °Í°ú °°Àº °ÍÀ̹ǷΠÀÌ Á¤µµÀÇ ºÎÇϸ¦ °¨¾ÈÇÏ¿© ¼³°è¿¡ ¹Ý¿µÇÏ´Â °ÍÀÌ Å¸´çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
3. Âü°í·Î ÷ºÎÆÄÀÏÀº À¯»óºÀ ±³¼ö´ÔÀÇ ÀÚ·áÀÌ¿À´Ï º¯¾Ð±â ÇнÀ¿¡ µµ¿òµÇ½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
|
|