변압기 용량
 글쓴이 : 정해욱
조회 : 3,986  
안녕 하십니까
변압기 용량에 관하여 문의 드립니다
22,900V/220V 3Φ1,200KVA 정격전류 : 3,149A 입니다
여름철 부하량이 많다보니 한여름 7월말 ~ 8월초사이 약 20일 정도는
2,500A 운전 중입니다
평상시에는 1,800A 운전 중입니다
참고로 이변압기 제작년도는 1986년 10월입니다
증설을 고려 하여야 하는지... 또한 변압기의 수명은 몇년으로  보고
있는지 궁금합나다
즐거운 하루 되세요

 
 