ȨÆäÀÌÁö ¹æ¹®À» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù. ±ÍÇÏÀÇ ÁúÀÇ ³»¿ëÀº º¹ÇÕÀûÀÎ ¹®Á¦°¡ ÁßøµÇ¾î ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î º¸¿©Áö¹Ç·Î, °´°üÀûÀÎ ÀÔÀå¿¡¼ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¼³¸íµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
1] º´·Ä ¿îÀü¹æ½Ä
±×¸²2)¿Í °°ÀÌ ÇöÀç ¿îÀü¹æ½ÄÀº Àý¿¬ºÐ¸®¹æ½Ä(Stand-by¿ë UPS´Â º°µµÀÇ º¯¾Ð±â¸¦ »ç¿ë)°ú º´·Ä¿îÀü¹æ½ÄÀ» °í·ÁÇÑ È¥ÇÕÇü ¿îÀü¹æ½ÄÀ¸·Î º¸¿©Áý´Ï´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ ¹æ½ÄÀº ±âº» ¿îÀü¹æ½Ä¿¡¼ ã¾Æº¼ ¼ö°¡ ¾øÀ¸¸ç, »ç°í ´ëºñ Back-up ½Ã½ºÅÛÀ» º¹ÀâÇÏ°Ô ±¸¼ºÇÏ¿© ¹è¼± ¹× Á¢Áö¹æ½Ä¿¡ ÀÖ¾î¼, ¹®Á¦¿äÀÎÀ» °®°í ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. UPS º´·Ä¿îÀü ¹× Stand-by¿¡ °ø±ÞÇÏ´Â, »ó¿ë º¯¾Ð±â´Â 1´ë¸¦ »ç¿ëÇÏ¿©¾ß Çϸç, ±ÍÇÏÀÇ ±âº»(¾È)´ë·Î ±×¸²3)°ú °°Àº ¹æ½ÄÀ» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù. Àú´Â IEEE Std 142-1991 p.50~p.58¸¦ Âü°íÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
2] SPD(Surge Protection Device) ¼³Ä¡ ¹æ¹ý
SPDÀÇ ¼³Ä¡ ¹æ¹ýÀº, Àú¾Ð °èÅëÁ¢Áö¹æ½Ä ºÐ·ù Áß¿¡ TN-S ¹æ½Ä°ú TT ¹æ½Ä¿¡¼ ´©ÀüÂ÷´Ü±â ¼³Ä¡À§Ä¡ µî¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ±×¸² ¿¹)´Â \"Á¢Áö½Ã½ºÅÛ °èȹ[1] \"Á¦ 2Àå 6. °èÅëÁ¢Áö¹æ½Äº° ¼Áöº¸È£ÀåÄ¡ÀÇ ¼³Ä¡¿¹\" ¸¦ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
3] Á¢ÁöÁö½ºÅÛ°ú ´©ÀüÂ÷´Ü±â µ¿½Ã´Ù¹ß Æ®¸³
IEC¿¡¼ Á¤º¸Åë½Å±â±â µîÀÇ Á¢Áö½Ã½ºÅÛ ¹æ½ÄÀº, TN-S¹æ½ÄÀ¸·Î ±ÇÀåÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. TN-S ¹æ½ÄÀ» »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì, ´©ÀüÂ÷´Ü±â »ç¿ëÀ» ¾ïÁ¦ÇÏ°í, ¹è¼±¿ë Â÷´Ü±â¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. UPS »ç¿ëÀå¼Ò´Â °ÇÁ¶ÇÑ Àå¼ÒÀ̸ç, ºó¹øÇÏ°Ô ½Ã½ºÅÛÀÌ DownµÇ´Â °æ¿ì´Â ÇÇÇØ°¡ Å©±â ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù. Áï, TN-S¹æ½Ä¿¡¼´Â °æº¸½Ã½ºÅÛ°ú ¹è¼±¿ë Â÷´Ü±â·Î Áö¶ô°ËÃâ ¹× Â÷´ÜÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
±¹³»ÀÇ °æ¿ì, Á¤º¸Åë½Å±â±âÀÇ Á¢Áö½Ã½ºÅÛÀ» TT¹æ½ÄÀ¸·Î ÇÏ°í, °í°¨µµ ´©ÀüÂ÷´Ü±â(¿¹; 30mA, 0.03ÃÊ)¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ¿¹°¡ ÀϹÝÀûÀ̸ç, Áö¶ô»ç°í½Ã µ¿½Ã´Ù¹ßÀûÀ¸·Î Æ®¸³µÇ´Â °æ¿ì°¡ ºó¹øÇÏ°Ô ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÎü ¹× ¼³ºñ º¸È£Ãø¸é¿¡¼ ´©ÀüÂ÷´Ü±â¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ°íÀÚÇÏ´Â °æ¿ì, ´©ÀüÂ÷´Ü±â °¨µµ¼±Á¤¿¡ ÁÖÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.(¿¹; 30, 50, 100, 200, 500, 1000mA)