변압기 고장에 대하여
 글쓴이 : 박찬용
조회 : 12,192  
고생 많으십니다
올해에도 건강하시고 하시는 일  잘 되시길 기원합니다
1. 000지점의 수용가 변압기(400, 500KVA)*2대 운용중 정전이 발생되어
정전조사를 해본결과 내역입니다
1) 고장 외부 일반사항
- 주상 ASS(과부하 :30A,  지락 : 15A) 차단됨, 보호계전기(OCR:5A, OCGR:0.5A)=>차단됨
- 변압기 2대 운용중 400KVA  PF*2개 단선(R,T상)됨
2)  몰드 500, 400KVA(22900/380,220V)변압기 정밀점검
- 권선자항 측정결과(DIGITAL 멀티메타) : 특고측 권선 측정결과
. 변압기(400KVA) : R-S(13.0Ω), S-T(14.0Ω), T-R(26.0Ω)  : 변화 심한 => PF R,T상 단선됨
.  변압기(500KVA) : R-S(10.8Ω), S-T(11.1Ω), T-R(11.1Ω) : 변화없음(PF양호)
- 500, 400KVA(22900/380,220V)변압기 절연내력(DC 30KV)시험결과 정상(특고R,S,T상)
- 절연저항 측정결과 : 1,2차권선 무한대
- 400KVA(22900/380,220V) 1차측 PF(R,T상 )가 단선되어 1차측에 3상 377V 인가시험결과
2차측 전압 측정결과 : 선간전압(R-S 6.20V, S-T 6.20V, T-R 6.27V)
. 상전압(R-N 3.60V, S-N 3.59V,T-N 3.59V) 
3) 인입 특고케이블(CN CV 60SQ)직류 비파괴시험시 15KV인가시 누설전류가 증가하면서
차단됨(22.9KV => 상전압 13.2KV)
- 1000V 2000M옴 절연저항계 이용 절연저항 측정시 무한대
4) 임시 조치사항
- 혹시  또 정전될까 두려워 400KVA를 제거하고 휴지중인 변압기 300KVA로 교체
운용중입니다

2.  질문사항
1) 변압기가 정상(특고측 저압인가 시험)적 인것 같은데 PF가 단선 추정되는 원인은?
- 2차측 부하MCCB 및 ELB Trip된데는 없구요
2) 변압기 1차측에 377V를 인가하여 2차측 전압이 정상적으로 측정되었는데
제작사 및 내부 의견 충돌로 휴지중인 변압기와 교체 운용중인데 ,변압기가 이상시에도
2차측 전압이 정상적으로 측정될 수 있는지?
또한 다른변압기(500kVA)의 1차권선 저항은 일정하게 측정되는데, 하필 PF단선이 발생된
변압기(400KVA)의 권선저항 측정값이 다르게 측정되는 이유는?
3) 변압기 권선저항이 다를때 과전압 이 인가되는 이유에 대해서 자세히 알고 싶어요(D-Y)
- 1차측이  delta결선된 측을  Y결선으로 변환하여 계산을 해야 되는지에 대해서(계산방법)요
4) 혹시 내부(옥내)가 아닌 외부(한전선로)에서 지락 등 사고 발생시 수용가 내부 변압기 PF가 단선 될 경우는 없는가요(보호계전기 OCGR 동작 => 무 방향성, ASS Trip ?)
- OCR계전기 동작 관계로 보아서는 과전류가 흐르는 것이 분명하는것도 같은데?
5) 인입 특고케이블 직류 비파괴시험시 DC15KV인가시 누설전류가 급격히 증가하면서
시험기가 차단되는데 케이블의 이상유무는?
- 정상적인 인입 케이블 DC시험전압은 = 22.9*0.92*2배 = 42KV까지는 이상이
없어야 되는 것으로 알고 있는데 , 시험전압 DC15KV인가시 전원이 차단
- 22.9KV수전전압 인가시 아무 이상없음
- 케이블 시험시 중성선(접지측)과 케이블 심선간 인가시험 (DC15KV)
- 22.9KV 수전전압인가시 상전압은 13.2KV가 인가 됨




 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552    CT관련 이성우 12-10 16095
551    지락전류 계산 이성우 01-14 15923
550    1선 지락시 전위 상승에 대해 질문 드립니다. 이성우 11-01 15766
549    변압기 결선 방식의 차이점 이성우 03-17 13785
548    변압기 2차측 2종접지와 중성점 접지 이성우 05-01 13544
547       안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다.(추가 문의 ) 고래성 04-11 13532
546    시스접지란 이성우 06-11 12938
545 저압계통의 고저항 접지방식에 대하여 이성우 01-26 12590
544 변압기 고장에 대하여 박찬용 01-25 12193
543    안녕하세요? 또 문의드립니다. (모터의 50) 이성우 01-07 11877
542    변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-20 11731
541    수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 이성우 05-18 11731
540    피뢰기 정격전압 선정에 대하여 해설 이성우 01-26 11640
539    고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 이성우 05-18 11637
538    비접지 계통에서 영상전류 계산 및 SGR 오동작 원인을 알고자 합니다. 이성우 04-06 11413
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net