시스접지란
 글쓴이 : 이성우
조회 : 15,130  
질의 내용 원문에 대한 아래 답글을 참조하시기 바랍니다. 감사합니다.


===================원문=====================

안녕하세요. 몇 가지 문의 드립니다.


질의 1) 시스 접지의 목적


답글 1) 케이블의 차폐층은 케이블을 보호하는 기능이외, 지락 전류가 흐르는 경로가 됩니다. 따라서 케이블 차폐층은 편단 또는 양단을 접지할 수 있습니다.


질의 2) 편단, 양단 접지란(당사 편단접지 된 곳과, 양단접지가  되어있는 곳이 있는데
왜 이렇게 한지 정확히 알 수 없습니다. 편단과 양단 접지의 사용처와 장단점을 알고싶습니다.


답글 2) 케이블 차폐층에 대하여, 편단 및 양단접지의 차이점은 아래와 같습니다.


- 편단접지
  * 케이블 차폐층의 굵기가 지락전류를 충분히 흘릴 수 있을 것
  * 양단접지를 하는 경우, 유도순환전류가 과다하게 흐르는 경우
  * 접지를 하지 않는 측의 상시 유기전압이 50V 이하인 경우


- 양단접지
 * 양단접지는 편단접지의 경우에 대하여, 반대 조건인 경우 가능합니다.

 
 