케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다.
 글쓴이 : 최정훈
조회 : 4,240  
휴가는 잘 다녀오셨나요?
항상 궁금증을 풀어 주셔서 감사드립니다.
허용 전류 관련하여 케이블 덕트에 케이블을
시설하면 IEC 60364의 공사방법 B1,B2를 봐야 하는지
공사방법 C를 적용해야 하는지 궁금합니다.
그리고 6/10kV 고압 케이블 관련하여서는
자료를 찾아봐도 In Air 와 지중 매설에 대해서만 나와 있습니다.
CABLE DUCT로 시설을 하게 되면
In Air 공사방법을 적용하여도 문제 없는지 궁금합니다.
그래서 저는 여유를 주기 위해서 In Air에 감소계수를 0.7을
적용하였습니다. 이부분에 대해서도 적정한지가 궁금합니다.
보통 국내에서는 어떻게 적용하는지 궁금합니다.
항상 건강하세요^^

 
 