비율차동 계전기에 대하여
 글쓴이 : 이성우
조회 : 10,689  
안녕하십니까? 잘 아시는 바와 같이


1) 비율차동 보호계전기는 변압기 내부의 단락사고 또는 지락사고시 변압기 1차측과 2차측의 CT로부터 검출되는 전류차이를 검출하여 동작하는 계전기입니다.


2) 질의하신  학습자료와 같이 2권선 변압기의 경우  D-Y결선을 사용할 때 1차측과 2차측(2차측 30도 지연)의 전류에 위상차이가 나타나므로, 정상상태에서도 전류 불평형이 나타나게 됩니다.


따라서 변압기 1차측의 CT는 Y결선, 2차측은 D결선을 통해 위상차이를 보상해 주어야 하며, 또한 CT 비 차이를 보정해 주기 위하여 보조 CT를 사용해서 전류 비율을 맞추어 주어야 합니다. 


3) 비율 차동 계전기의 한시 Tap은 변압기 정격전류를 고려한 것이며, 과거에 사용되던 유도원판형 또는 정지형은 1차측과 2차측을 각각 정정하였으나 최근의 디지털 타입은 기본 값들을 설정해 주면, 내부적으로 연산 처리되도록 하고 있습니다. 


4)  mismach율은  <실제 사용하는 Tap>과 <이상 적인 Tap>과의 차이를 고려한 것입니다. 일반적으로 5%이하로 계산 될 수 있도록, 변압기 1차측과 2차측의 CT비를 선정할 필요가 있습니다.


5) 계전기 동작 비율은 제반 오차를 고려하더라도 35~40%정도면은 충분한 범위입니다. 즉 평상시 운전 중에는 변압기 1차측과 2차측의 전류를 계전기에서 검출할 때 30% 이상의 전류차이가  발생할 수 없으며(CT 오결선 예외),


단락사고 시에는, 전원측에서 유입되는 단락전류는 매우 크고,  부하측에서 기여하는 단락전류는 작기 때문에 불평형 전류는 40%를 초과하여 나타나게 됩니다.  따라서 비율차동 계전기는 변압기 내부고장에 의해 동작하게 되는 것입니다. 이해를 돕기 위해 개념을 설명하였으므로 산술적인 내용은 일반서적을 참고하시기 바랍니다. 끝         

========================원문========================
비율차동계전기에 대하여 문의드립니다. 학습을 하다보니 이해가 가질 않아서요.

예) 변압기는 D-Y결선의 2권선변압기 30MVA, 154/22.9KV, CT비율(1차 200/5A
2차 1200/5A), Relay Current Tap : 2.9 - 3.2 - 3.8 - 4.2 - 4.6 - 5.0 - 8.7A,
비율Tap 15 - 25 - 40[%]

단, (1) 부정합비를 줄이고자 보조CT를 사용하는 경우 변환비 2:1를 사용함
단, 오차는 (1) 변압기 Tap절환(10%)

(2) CT오차(5%)

(3)여유(5%)라 할때 정정방법을 자세히 알고 싶습니다

1. 비율차동계전기도 1차측 2차측 전류 세팅치가 분리되어 있는지요?
있다면 1차측 Tap?. 2차측 Tap은?

2. 보조CT의 사용변환비의 정확한 의미는?(5:1, 2:1 등)

3. Tap선정시 mismach의 의미와 계산방법은?

4. 비율 Tap정정치는(%)


 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
447    보호계전기 정정관련 이성우 08-21 10318
446 비율차동 계전기에 대하여 박찬용 08-16 4484
445    비율차동 계전기에 대하여 이성우 08-17 10690
444 변압기 병렬운전시 사고전류 관련 최영호 08-15 4134
443    변압기 병렬운전시 사고전류 관련 이성우 08-17 10667
442 437번 접지 등전위질문에 대하여 박찬용 08-14 2900
441    437번 접지 등전위질문에 대하여 이성우 08-17 3625
440 케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다. 최정훈 08-13 4235
439    케이블 허용 전류 관련 문의 드립니다. 이성우 08-17 7326
438 저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청 어성철 08-09 4205
437    저압 전력용 콘덴서 용량 선정 요청 이성우 08-10 7305
436 접지 등전위 관련 질문 정환주 07-29 2873
435    접지 등전위 관련 질문 이성우 08-06 3887
434       접지 등전위 관련 질문 정환주 08-06 3723
433 ups 접지에 관한 문의 최영호 07-07 3513
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net