3상 4선식 N-G전압 상승 문의드립니다.
 글쓴이 : 최영호
조회 : 7,148  
안녕하십니까!
이제 갓 시집간 새색시가 시댁 문지방을 넘듯 수줍게 가을의 냄새가 풍기는 날 입니다.
문의내용은
UPS출력측에서 R,S,T,N을 해당 배전반에 공급을 하고 있는상황에서
N-G간의 전압이 약 10V가 측정이 되고있습니다.
(N상은 UPS입력 TR 중성점. DYN11직접접지)
UPS와 해당 배전반의 거리가 있는 상황이며, UPS출력측 N상과 UPS측 접지및 해당
 배전반의 외함접지가 등전위가 이뤄지지 않은 상태입니다.
이러한 문제로 전압차가 생기는듯 한데, 확실한 지식이 없다보니 아직 손을 대지
못하고 있습니다.
상간 불평형이 심해서 N-G간의 전압차가 발생한다고 생각도 들지만,
개인적인 지식이 부족해서 판단하기가 어려워서 도움을 요청드립니다.
문의1) 상간불평형이 심할경우 N-G간의 전압차도 발생할수가 있을런지요?
문의2) UPS공급용 TR 중성점과 외함 그리고 UPS외함과 해당 배전반외함을 등전위한다면
            문제가 해결될런지요
 (지난번 기술사님께 배운적이 있었던 UPS 접지관련 IEEE-142 처럼 접지를 하면 될런지요)
      - 도해처럼 UPS출력측 절연변압기는 없이 바로 출력으로 사용되고 있습니다.-

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
462 용접기 역율개선 및 변압기 용량계산 박찬용 09-09 9366
461    용접기 역율개선 및 변압기 용량계산 P7C 09-14 9759
460 피뢰설비 관련 문의 드립니다. 최정훈 09-02 3814
459    피뢰설비 관련 문의 드립니다. 이성우 09-02 8431
458       한가지더 문의 드립니다. 최정훈 09-08 3475
457          한가지더 문의 드립니다. 이성우 09-10 3163
456 CT관련 질문드립니다. 석기원 08-31 3412
455    CT관련 질문드립니다. 이성우 09-02 9969
454 3상 4선식 N-G전압 상승 문의드립니다. 최영호 08-26 7149
453    3상 4선식 N-G전압 상승 문의드립니다. 이성우 08-31 11106
452 케이블 동상 다조포설시 동상간 전류불평형 발생원인이 궁금합니다 전홍철 08-21 7384
451    케이블 동상 다조포설시 동상간 전류불평형 발생원인이 궁금합니다 이성우 08-24 10273
450 전자기기 등의 절연저항계에 대하여 박찬용 08-20 3310
449    전자기기 등의 절연저항계에 대하여 이성우 08-21 4948
448 보호계전기 정정관련 석기원 08-19 6181
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net