CT관련 질문드립니다.
 글쓴이 : 이성우
조회 : 10,336  
안녕하십니까?


 CT 과전류 강도 및 기계적 강도 계산법은 [과거 일본]에서 구성한 <전기설비기술계산핸드북 :도서출판 기다리, 구판 Page; I - 407~409> 또는 <한글판: 의제>에 해설되어 있으나, 국내 전력기술인 들이 이해하는 데 어려움이 많습니다. 참고하시기 바라며..,



무엇보다도 국내 참고서적에서는 ANSI/IEEE, IEC에서 제안하고 있는 단락전류의 시간적 변화에 따른  구체적인 해설서가 없습니다. 이 부분만 명확해 진다면 CT의 열적 및 과전류 강도를 계산하는 데 어려움이 없게 됩니다.



따라서 이에 대한 개념을 먼저, 간략히 설명드립니다.
수계산 또는 컴퓨터로 단락전류를 계산함에 있어서, 초기 <1/2cyc le> 대칭분 단락전류와 임피던스 비에 의한 시정수(X/R)를 알면,  <초기 피크치 단락전류>와 <비대칭 단락전류>를 구할 수 있습니다.


 예를 들어 <초기 대칭분 단락전류>를 구한 후,  <최대 피크치 단락전류>는 배수 2.8배, <최대 비대칭 단락전류>는 배수 1.732를 적용하여 구하고 있으나 이 때는 X/R(고장점의 임피던스에 의한 값)비가 100일 때를 가정한 경우입니다. 그러나 실제 계통에서는 회전기기의 영향에 따라 X/R비가 달라지지므로,

이에 대한 값을 정확이 알지 못하는 경우에 X/R비를 15정도로 보고 <피크치 배수 2.5> , <비대칭 계수 1.5정도를 적용하게 됩니다.


수계산 또는 컴퓨계산에 의하여 구한 < 대칭분 단락전류>에 대하여 위의 배수를 각각 곱하면은 <피크치 단락전류>와 <비대칭 단락전류>를 구할 수 있습니다.


여기서
 <대칭분 단락전류>는  저압 차단기, 퓨즈, 고압차단기 차단용량, 변류기 강도 등을 검토하는 데 적용하며
< 피크치 단락전류>는 차단기 투입용량을 검토할 수 있으며
<비대칭 단락전류>는 변류기의 기계적 강도를 검토하는 데 적용하게 됩니다.


이외도 시간에 따라 변화되는 단락전류를 계산하여 주요 전력기기 검토 및 보호 계전기 정정계산에 활용하게 됩니다.


결과적으로 질문에 요지에 의한 설명을 요약하면, 회원님께서 계산한 13.8kA <비대칭 단락 전류값;실효값>이라면 배수 1.5정도로 나누어 계산하여야 <대칭분 단락전류>가 됩니다.  또는 <비대칭 단락전류 최대값;피크치>값을 알고 있다면 배수 2.5로 나누어야 <대칭분 단락전류>가 됩니다.


일반적으로 <대칭분 단락전류>를 변류기의 열적 또는 기계적 강도를 검토하는 이유는 <보호계전기 동작시간+차단기 동작시간> 에 따른 단락전류의 지속시간 동안< 피크값>과 <비대칭 값>은 감쇄하여 영향이 없는 것으로 고려하기 때문입니다.


즉 이 시간 동안 <대칭분 단락전류>에 의한 주울열에 의하여 변류기가 견딜 수 있는지 없는지를 판단하고자 하는 것이 열적 또는 기계적 강도를 검토하는 것입니다.


이상을 참고하여 기술핸드북에서 해설하는 수식을 적용하면 됩니다.


 참고적으로 말씀을 드리면, 현재 국내 전기분야는 단락전류를 계산함에 있어서 수작업 또는 <외국>에서 개발된 컴퓨터 프로그램을 활용하여 계산하고 있으나, <단락전류 계산 및 활용기술>에 대하여 참고할 수 있는 기술서적이 없습니다.


이에 대한 어려움이 많으므로, 현재 너무 광범위하고 난해한  ANSI/IEEE, IEC 를 토대로 해설서를 준비하고 있습니다.  내년 초에 도서출판 기다리를 통해서 <기술시리즈 1, 2>편에 이어서 <3편>을 출판하고자 현재 준비 중에 있음을 알려드립니다. 끝                 

 
====================원문===================
안녕하십니까? CT 과전류강도 검토관련해서 질문드립니다.

기계적 과전류강도를 검토할때 비대칭 단락전류의 최대치(PEAK)를 2.5로 나누어서 그 값을 정격과전류강도와 비교하여 검토하게되는데

예) 비대칭 단락전류의 최대치(13.8kA) / 2.5 = 5.5kA (22.9KV)
====================원문======================
CT비(40/5), 정격 과전류강도(40In), 과전류정수(n>10), 정격부담(40VA)일 경우
기계적 과전류강도 검토를 어떻게 계산해야 합니까?

1) 5.5 × √(5/60) ÷ 40(CT 1차전류) = ? (진공차단기 차단시간 : 5cycle)

2) 5.5 × √(0.5/60) ÷ 40(CT 1차전류) = ? (비대칭 단락전류의 최대치 시간 : 1/2cycle)

1) ,2)번 중 맞는 것이 있는지, 그렇지 않으면 자세한 답변 부탁드립니다.



 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
462 용접기 역율개선 및 변압기 용량계산 박찬용 09-09 9627
461    용접기 역율개선 및 변압기 용량계산 P7C 09-14 10081
460 피뢰설비 관련 문의 드립니다. 최정훈 09-02 3955
459    피뢰설비 관련 문의 드립니다. 이성우 09-02 8715
458       한가지더 문의 드립니다. 최정훈 09-08 3643
457          한가지더 문의 드립니다. 이성우 09-10 3285
456 CT관련 질문드립니다. 석기원 08-31 3582
455    CT관련 질문드립니다. 이성우 09-02 10337
454 3상 4선식 N-G전압 상승 문의드립니다. 최영호 08-26 7354
453    3상 4선식 N-G전압 상승 문의드립니다. 이성우 08-31 11594
452 케이블 동상 다조포설시 동상간 전류불평형 발생원인이 궁금합니다 전홍철 08-21 7543
451    케이블 동상 다조포설시 동상간 전류불평형 발생원인이 궁금합니다 이성우 08-24 11328
450 전자기기 등의 절연저항계에 대하여 박찬용 08-20 3427
449    전자기기 등의 절연저항계에 대하여 이성우 08-21 5107
448 보호계전기 정정관련 석기원 08-19 6334
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net