CT관련
 글쓴이 : 이성우
조회 : 16,097  
아래 원문에 대한 답글입니다.


=================원문==================
안녕하십니까? 요즘 CT에 대해 궁금한점이 많아서 이렇게 글을 올립니다.


질문1)
정격부담 : 40VA, 과전류정수가 n>10인 CT에서 실부담이 40VA이면, OCR의 순시탭을 10×5 = 50 Tap을 초과하면 오차가 발생하여 정확한 2차전류를 검출할수 없게 되는데
부담을 줄이면 순시탭을 올릴수 있는 것 아닙니까?


답글1)
ANSI/IEEE에서 과전류 정수는 <정격부담, 정격 주파수 조건에서 변류기 정격 전류의 20배>에서 비오차가 10%를 초과하지 않는 것으로  규정하고 있습니다. CT비와 단락전류를 알 수 없으나 CT 비 오차는 2차에 걸리는 부담과 단락전류의 배수(CT 포화)에 따라 차이가 발생합니다. 물론 보호계전기의 순시 동작시간에 따라 과전류 강도에 여유가 생기게 됩니다.  OCR의 순시 탭값이 동작범위에 있으면 탭값 자체를 크게하는 경우는 관련이 없습니다.     


질문2)
CT의 부담계산에서 22.9KV OCR×3, OCGR×1(3상 4선식)에서 실부담 계산시 OCR,OCGR 정정탭의 부담과 전류계 및 전력계, 제어배선으로 알고있는데 R상 즉 1개소 CT에서는 OCR(1개),OCGR(1개),제어배선,전류계,전력계 정도만 계산하면 되는것 아닙니까?그리고 지금 사용중인 현장에서는 제어배선을 통상적으로 얼마정도로 계산하는지가 궁금합니다.


답글2)
변류기 2차 제어회로의 길이에 따른 부담은 <전기설비 기술핸드북 제1편 3.4 변성기편>을 참조하실 수 있습니다.


질문3)
CT 과전류강도 계산시 1차측 3상 단락전류(대칭분)를 적용하는데 실제로 1차측에 3상 단락사고가 생기면, VCB의 후비보호인 PF(파워휴즈)가 먼저 동작하는걸로 알고있습니다. 그럼 MAIN VCB와 SUB VCB의 순시보호협조가 의미없게 되는데, 어떻게 해야할지가 모르겠습니다? 그리고 PF(파워휴즈)가 동작하는시간이 1/8cycle정도로 알고 있는데 실제 CT비(100/5), 1차측 3상단락전류가 5,000A일경우 75[In]이 아닌 40[In]인 CT를 써도 괜찮은것 아닙니까?


답글3)
파워퓨즈의 단락전류 제한 시간은 1/2cycle 이내에 <용단, 아킹>이 끝이 나므로 단락전류 제한에 매우 우수한 성능을 발휘합니다. 변류기의 과전류 강도는 1초를 정격으로 하고 있기 때문에 국내 22.9kV 모선에서 단락사고가 발생하는 경우 <전력퓨즈>로 보호하는 경우 실제적으로 과전류 강도에 문제가 되는 곳은 없습니다.

또한 이미 언급하신 바와 같이 PF+VCB 보호방식을 채택하는 경우 전력퓨즈의 동작시간을 모선의 3상 단락전류에서 0.2초 정도에 동작하도록 퓨즈 용량을 선정하고, 분기회로의 VCB 순시동작시간을 0.05초에 정정하면 문제가 없으나 , 관계기관에서는 이에 대한 이해가 부족하여, 국내 22.9kV 보호방식을 <<<엉터리>>>로 구성하고 있습니다.   



질문4)
MOF내에는 PT와 CT로 구성되어있는걸로 알고 있는데 MOF내 CT도 충분한 과전류강도를 가져야 하는 걸로 알고 있는데 배전선로가 짧아서 1차측 3상 단락전류가 8000A 이상일 경우, 50/5 CT에서는 75In을 쓰나, 값이 클경우 150In도 쓸수있다고 하는데 한전에서 MOF과전류강도 지침을 따르는게 맞는지가 궁금합니다.


답글4)
과전류 강도는 잘 아시는 바와 같이 변류기 정격전류의 배수로 계산됩니다. 여기에서도 MOF 비가 작아서 과전류 강도에 문제가 될 때 <전력퓨즈>로 보호하는 경우에 문제가 없습니다. 아래 수식을 참고하시기 바랍니다. 변류기의 과전류 강도는 1초 정격이며 전력퓨즈는 0.004초에 단락전류를 제한하므로 전력퓨즈로 보호하는 경우 과전류 강도에 문제가 없습니다.


예시 :
통전시간 t초에 대한 열적 과전류강도=(정격과전류 강도)/(루트t)


상기 내용과 관련하여, 국내에서는 학습할 자료가 마땅하지 않습니다. 기회가 되시면 ANSI/IEEE를 참고하실 수 있으나, 너무 광범위하고 어려움이 많습니다. 이에 대한 아쉼움이 많으터라


저는 현재, ANSI/IEEE, IEC 60909 단락전류 계산 해설과, 단락전류 활용기술 에 대하여 (차단기, 변류기, 변압기, 케이블, 계통 공진..,) 등에 대한  출판준비를 하고 있습니다. 엄청난 분량을 한 권의 교재로 구성하고 있는 데, 내년 상반기 중에 출판 계획입니다.  도움되시기 바랍니다.

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552    CT관련 이성우 12-10 16098
551    지락전류 계산 이성우 01-14 15925
550    1선 지락시 전위 상승에 대해 질문 드립니다. 이성우 11-01 15766
549    변압기 결선 방식의 차이점 이성우 03-17 13785
548    변압기 2차측 2종접지와 중성점 접지 이성우 05-01 13544
547       안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다.(추가 문의 ) 고래성 04-11 13532
546    시스접지란 이성우 06-11 12938
545 저압계통의 고저항 접지방식에 대하여 이성우 01-26 12591
544 변압기 고장에 대하여 박찬용 01-25 12194
543    안녕하세요? 또 문의드립니다. (모터의 50) 이성우 01-07 11877
542    수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 이성우 05-18 11732
541    변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-20 11731
540    피뢰기 정격전압 선정에 대하여 해설 이성우 01-26 11640
539    고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 이성우 05-18 11637
538    비접지 계통에서 영상전류 계산 및 SGR 오동작 원인을 알고자 합니다. 이성우 04-06 11413
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net