6.6kV 케이블 정전용량 계산시 적용 수식 관련
 글쓴이 : 이성우
조회 : 11,378  
안녕하십니까? 홈페이지 방문을 환영합니다.

회원님께서 국내 케이블 자료의 선로정수에 대하여 중요한 부분을 지적하여 주신 것 같습니다. 


먼저, 케이블의 정전용량을 계산하는 수식은


송배전공학, 기술핸드북(구) 도서출판 기다리, (신)의제 편을  참고하신 바와 같습니다.  회원님께서 제공하신 CV 케이블 325SQ 도체외경 21.7mm, 절연층 외경 30.7mm (31.7오타) 조건으로 계산한 정전용량은 0.3683(uF/km) 계산됩니다.


참고로 CV 케이블 100SQ 도체외경 12.0mm, 절연층 외경 20mm 조건으로 계산한 정전용량은 0.2501(uF/km) 계산되며,

이 값은 도서출판 기다리 (구)기술 핸드북의 \"6.5 선로정수 계산예\"와 같습니다.


따라서 \"기술핸드북, 케이블 제작사\"의 정전용량은 수식과 일치하지 않음을 알려드리며 회원님의 건승을 기원합니다.끝


========================원문=========================
안녕하십니까? 이성우 기술사님!
저는 전기 설계 분야에 좋사중인 강민규라고 합니다.  기술사님의 여러 기술서적이나 연재자료로 부터 많은 가르침을 간접적으로 받고 있습니다.

항상 감사합니다.
문의 드릴 내용은 케이블의 작용정전용량 계산시 적용하는 식이 아래 첨부된 파일의 식으로 알고 있습니다.

그런데 첨부된 희성전선의 사양서(LS전선, 대한전선도 마찬가지)에 제시된 절연체 외경과
도체외경, 비유전율을 식에 대입하여 나온 계산 결과와 사양서의 결과가 일치하지 않습니다.
그러나, 각 전선사의 정전용량값과 핸드북의 값은 일치하는데 어떤 식을 적용해야 하는것인지
알고 싶습니다. 수고하십시오...


 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552    CT관련 이성우 12-10 16054
551    지락전류 계산 이성우 01-14 15882
550    1선 지락시 전위 상승에 대해 질문 드립니다. 이성우 11-01 15720
549    변압기 결선 방식의 차이점 이성우 03-17 13754
548       안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다.(추가 문의 ) 고래성 04-11 13510
547    변압기 2차측 2종접지와 중성점 접지 이성우 05-01 13506
546    시스접지란 이성우 06-11 12907
545 저압계통의 고저항 접지방식에 대하여 이성우 01-26 12582
544 변압기 고장에 대하여 박찬용 01-25 12176
543    안녕하세요? 또 문의드립니다. (모터의 50) 이성우 01-07 11867
542    수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 이성우 05-18 11696
541    변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-20 11678
540    피뢰기 정격전압 선정에 대하여 해설 이성우 01-26 11619
539    고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 이성우 05-18 11614
538    6.6kV 케이블 정전용량 계산시 적용 수식 관련 이성우 02-09 11379
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net