비접지 방식 440v 계전기 결선에 관한 질문입니다
 글쓴이 : 노상진
조회 : 4,782  
   이성우 기술사님 질문.ppt (0byte) [] DATE : 2005-04-01 00:00:00
기술사님 안녕하십니까?
노 상진이라고 합니다.
기술사님의 저서 지락보호 시스템으로 많은 도움을 받고 있읍니다.

현장에서 수전설비 점검중 별첨자료 사례2와 같이 대부분의 계전회로가 구성 되어 있어 질문 드립니다.

SGR은 비접지 회로에서 부하측 지락사고시 건전부하측 분기 회로의 오동작을 방지하기 위한 전력계전기 입니다.

저의 생각으로는 사례2와 같이 ZCT설치 위치가 GPT후단에 설치 되지 않고 GPT전단에 설치 되어 있다면 ZCT2차측에 영상전류가 서로 상쇄되어 영상 전류를 검출하지 못할것 같은데요

제 생각이 맞는 생각인지 잘못된 생각인지 검토 해주시면 감사 하겠읍니다.

제가 확인한 OVGR과 SGR이 설치된 440V수용가의 대부분이 사례2와 같이
시공이 되어잇더군요.

바쁘시더라도 검토후 답글주시면 감사하겠읍니다.
즐거운 하루 되십시요
감사합니다.


 
 