접지 Grid의 간격(D)의 적용에 관하여 문의 드립니다
 글쓴이 : 이성우
조회 : 6,562  

[답글] 메쉬망 접지저항을 계산하는 경우 직사각형 10m*20m=200(m^2)은 정사각형 14m*14m=196(m^2)으로 가정하여 계산 후, 같은 면적으로 시공하도록 설계할 수 있습니다. 참고하시기 바랍니다.

------------------------------원문-----------------------------------------------------
> > > 수고하십니다. 전기 설계회사에서 근무하면서 궁금한점이 있어 질문드립니다. > 접지 계산시 > 1. Grid 간격 D 를 적용할때 메시의 X,Y의 거리가 정방형인 경우는 D값을 적용하기가 용이하지만 > 비정방형인 경우는 어떤 값을 적용해야 하는지 궁금합니다 > (ex : 10 x 10 (m) 인경우는 D값을 10(m)를 적용하면 되지만, 10 x 20 (m)인 경우는 D는 어떤값을 적용 해야 하는지요?) > 수고하세요 >

 
 