콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요?
 글쓴이 : 이성우
조회 : 4,650  

예, 반갑습니다. 인천-송도 포스코 건설 / 화공사업그룹 / 에너지사업본부 진행하고 있는 업무가 있어서 여러차례 방문한 적이 있습니다. 질문하신 내용에 대하여 부족하나마 아래와 같이 답변드립니다.

변압기에 대하여 콘덴서를 과보상하는 경우 전압이 상승하기 때문에 철심이 과여자되어 변압기 과열현상이나, 고조파 공진에 의한 문제가 나타날 수 있습니다. 주어진 자료에 의해 예를 들어보면

1) 변압기 용량에 대하여 모선전압은  진상무효전력에 비례하므로 
  
   [(150kVAr * 9Bank)*5%]
   ----------------------------------  =  4.5% 상승
              1500kVA

2) 고조파 공진 차수는 전원측 임피던스를 무시할 때

                                1500kVA*100
    = 60Hz * 루트 [----------------------]  =  60Hz*4.7배 이므로, 공진 차수는 5고조파 부근 임.   
                            (150kVAr*9Bak)*5%
   
    여기서, 콘덴서를 뱅크 제어하면, 고조파 공진 차수가 변화한다는 사실을 알 수 있습니다. 결과적으로  단순히 콘덴서 뱅크만을 제어하기는 곤란하지만, 

  이미 고려하고 있는 방식에서는 콘덴서 뱅크를 고정 운전하면서, Co-Gen. 발전기 운전으로 무효전력을 보상하기를 권장하며, 기기 정격 선정시에    
  
   - 변압기 과여자 특성
   - 콘덴서 정격전압 & 리액터  
   - 전원측 임피던스를 무시한 경우 -> 5고조파 공진   
  
   향후 계통운전 조건의 변수가 많을 것으로 예상되기 때문에 공급사와 면밀한 검토가 요구됩니다. 수고하세요. 
 

========================================  질 의 원 문 ======================================

> > > 안녕하세요? 선배님, 일전에 인사드렸던 포스코 엔지니어링 박창복 차장입니다.
> > 지금 하고 있는 프로젝 중에 부득이하게 고압측 역율보상을 위하여, 저압측에 콘덴서 뱅크를 설치해야하는 > > 상황이 발생했습니다. 간략히 설명드리자면,

> > 6.6kV 계통에 Co-gen, 이 있고, 무효전력이 모자라서 Condensor Bank를 고압측에 달아야 하는데,
> 현장 여건 상, 고압측에 달 수 없어서 궁여지책으로 6.6kV/0.38kV 1500kVA %Z=5% 변압기를 설치한 후에 > 변압기 2차측에 150kVAR x 9Banks의 콘덴서 뱅크를 설치하여 역율을 보상하는 것으로 하였습니다.

> > 이렇게 설치해도 역율보상 효과가 있는건지, 역율보상을 할 수 있다하더라도 계통의 안정성이 > 저해되지 않는지 선배님의 고견을 듣고 싶습니다.

> > 바쁘신데, 번거롭게 해드려서 죄송합니다. 딱히 물어볼 데가 없어서요. > > 그럼^^ >

박창복 12-03-30 08:28
 
아, 선배님. 제가 그간 일이 바빠서 오늘 아침에서야 답변을 확인 했습니다.

미처 생각지 못했던 부분을 지적해 주셔서 큰 도움이 될 것 같습니다.

추후 기기 선정 시 고려토록 하겠습니다. 감사합니다.

혹시 담에 저희 회사에 들어오시면 꼭 연락 부탁드리겠습니다.

제 전화번호는 031-738-0569 입니다.

즐거운 주말 보내시구요^^
 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552 대지정전용량에 대하여 이성우 05-03 6711
551    선로 3상중 2상이 개방되고, 1상이 폐로된 상태에서 영상전압 발생에 대하… 이성우 05-03 6847
550 ELB트립에 대하여 (1) 달콩도사 07-24 7751
549 한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 달콩도사 05-19 6508
548    한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 이성우 05-29 6934
547 보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 최정훈 05-14 3614
546    보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 이성우 05-14 4637
545 보호계전기 정정 관련하여 (1) 김문석 04-06 5601
544 단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 박종민 04-05 3040
543    단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 이성우 04-06 5346
542 주파수 변환기 2차측 비접지에 관하여 (1) 여기만 03-30 3650
541 콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? 박창복 03-05 3344
540    콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? (1) 이성우 03-11 4651
539 단락전류 계산 이기성 01-27 5064
538 현재의 Mesh망 검증 방법 문의드립니다. 최영호 11-24 3840
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net