주파수 변환기 2차측 비접지에 관하여
 글쓴이 : 여기만
조회 : 3,648  
안녕하세요 수고가 많으십니다
부족한 실무에 도움을 받고자 문의 드립니다
주변압기(6.6Kv/380-220)에서 3상 4선이 인출되어 주파수변환기(380/200-115v)을 사용하고 있는현장에
선간전압200v와 상전압 115v는 정상적으로 출력되고 있으나  Power-G의 전압이 a상-150v  b상-60v c상-150v가 출력이 되고 있습니다 부득불 정상전압을 출력하기 위하여 분전반에서 중성선과 접지선을 jumper하여
사용하고 있는데 정상정인 시스템으로 변환을 하고자 주파수변환기 2차 중성선에 직접접지를 하고자 합니다
그러나 자료를 찾아보니 변압기 Y결선과 주파수변환기 Y결선을 통해 순환전류가 발생하여 계전기 등이 동작
을 하게되며 대안책으로 주파수변환기 2차측에 절연변압기를 채용하여 문제점을 해결한다는데 다른방법이나  아니면 개선책이 있을수 있는지 궁금합니다

이성우 12-04-06 22:40
 
주파수 변환기 3상 입력/출력회로(변압기 결선 포함), 분전반 접지회로, 대지간 a-b-c 대지간 전압 측정 위치 등의 개략도를 첨부 또는 팩스로 전송하여 주시면 참고가 될 것 같습니다.
 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552 대지정전용량에 대하여 이성우 05-03 6708
551    선로 3상중 2상이 개방되고, 1상이 폐로된 상태에서 영상전압 발생에 대하… 이성우 05-03 6844
550 ELB트립에 대하여 (1) 달콩도사 07-24 7748
549 한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 달콩도사 05-19 6505
548    한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 이성우 05-29 6931
547 보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 최정훈 05-14 3612
546    보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 이성우 05-14 4634
545 보호계전기 정정 관련하여 (1) 김문석 04-06 5599
544 단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 박종민 04-05 3038
543    단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 이성우 04-06 5344
542 주파수 변환기 2차측 비접지에 관하여 (1) 여기만 03-30 3649
541 콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? 박창복 03-05 3342
540    콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? (1) 이성우 03-11 4649
539 단락전류 계산 이기성 01-27 5062
538 현재의 Mesh망 검증 방법 문의드립니다. 최영호 11-24 3839
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net