안녕하세요?
지락보호시스템 책 내용에 관한 질문이 있습니다.

1.
138쪽 3.2 TR #3 1000kVA 2차측 ACB 정정 사례 중,
(2) CALCULATION DATA : 3상 단락전류 = 25.1kA 인데
(6) INSTANTANEOUS CURRENT (I3) = 2000 x 14 = 28000A 로 정정
---
이렇게 되면 순시탭이 최대고장전류보다 커서 순시요소를 OFF한 것과 같지 않는지요?

2.
158쪽 1) 3P ACB(OCGR 내장형) 내용 중,
잔류회로에는 지락전류뿐만 아니라 부하불평형 전류도 흐를 수 있으나
[그림56]과 같이 영상 변류기는 이들 전류 중 영상분만 검출하기 때문에
부하불평형에 의한 동작의 우려가 없도록 하고 있다.
---
부하불평형 시 U, V, W상 전류가 벡터합성되어 잔류회로에 흐르는 전류가
바로 영상전류 아닌지요?
부하불평형 전류 중 영상분만 검출한다는 문구의 의미가 이해되지 않습니다.

 
 

Total 559
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
559 345 kV 전력계통 변압기 결선 질문 (1) 김재원 07-13 131
558 안녕하세요 책내용중 궁금한사항 입니다 자세한 설명 좀 부탁드립니다 서상용 05-23 156
557    안녕하세요 책내용중 궁금한사항 입니다 자세한 설명 좀 부탁드립니다 이성우 05-25 169
556 지락보호시스템 책 내용 문의. 전기기술 02-13 303
555    지락보호시스템 책 내용 문의. 이성우 02-15 412
554 기기 임펄스내전압과 SPD관계에 관하여 겨울전기 02-07 293
553    기기 임펄스내전압과 SPD관계에 관하여 이성우 02-08 292
552 대지정전용량에 대하여 이성우 05-03 9527
551    선로 3상중 2상이 개방되고, 1상이 폐로된 상태에서 영상전압 발생에 대하… 이성우 05-03 9819
550 ELB트립에 대하여 (1) 달콩도사 07-24 11035
549 한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 달콩도사 05-19 8919
548    한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 이성우 05-29 10045
547 보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 최정훈 05-14 5749
546    보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 이성우 05-14 7002
545 보호계전기 정정 관련하여 (1) 김문석 04-06 8394