작성일 : 21-02-15 12:28
지락보호시스템 책 내용 문의.
 글쓴이 : 이성우
조회 : 261  

[질의 1] 안녕하세요? 지락보호시스템 책 내용에 관한 질문이 있습니다. 1. 138쪽 3.2 TR #3 1000kVA 2차측 ACB 정정 사례 중, (2) CALCULATION DATA : 3상 단락전류 = 25.1kA 인데 (6) INSTANTANEOUS CURRENT (I3) = 2000 x 14 = 28000A 로 정정. 이렇게 되면 순시탭이 최대고장전류보다 커서 순시요소를 OFF한 것과 같지 않는지요?

[회신 2] 예 맞습니다. 저압 주회로임으로 순시를 OFF 하거나, 3상단락전류에 동작하지않도록 설정된 값입니다. 따라서, 단한시(SHORT TIME DELAY) 0.4sec로 후비보호하게 됩니다.

[참고] 대지전압(상전압) 220V~277V 직접접지 계통(TN)의 주회로 최대허용 차단시간은 0.4sec입니다. 

 [질의 2] 158쪽 1) 3P ACB(OCGR 내장형) 내용 중, 잔류회로에는 지락전류뿐만 아니라 부하불평형 전류도 흐를 수 있으나 [그림56]과 같이 영상 변류기는 이들 전류 중 영상분만 검출하기 때문에 부하불평형에 의한 동작의 우려가 없도록 하고 있다. 부하불평형 시 U, V, W상 전류가 벡터합성되어 잔류회로에 흐르는 전류가  바로 영상전류 아닌지요? 부하불평형 전류 중 영상분만 검출한다는 문구의 의미가 이해되지 않습니다.

[회신 2] 예, 벌써 17년전 아나로그 내용이네요. 일반적인 잔류회로에는 부하불평형전류와 영상분(제3고조파전류 또는 지락전류)가 흐르는 것이 맞습니다. [그림56] [그림58]의 ACB 잔류회로는 CT1, CT2, 병렬로 내부회로를 구성하고, ZCT를 추가한 것을 볼 수 있습니다. [그림56]은 3상회로임으로 불평형전류의 우려가 없으며, [그림58]3상 4선방식임으로 부하불평형전류와 영상분전류를 구분 검출하여 부하불평형전류에 동작의 우려가 없도록 된 회로입니다. 본 서는 2003년 당시 집필한 것으로, 근래에는 디지털화되어 이와 같이 복잡한 회로를 구성하지 않고, 필터링을 통해 문제점을 보완 발전되고 있음을 참고하시기 바랍니다. 기본서로써 과거 아나로그와 디지털 시스템을 함께 이해 학습해보는 것이 도움이 되리라 생각합니다.

전기공학의 기본 원리는 변하지 않고 있기 때문입니다. 

귀하의 건승을 기원합니다.  

   


 
 

Total 558
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
558 안녕하세요 책내용중 궁금한사항 입니다 자세한 설명 좀 부탁드립니다 서상용 05-23 35
557    안녕하세요 책내용중 궁금한사항 입니다 자세한 설명 좀 부탁드립니다 이성우 05-25 36
556 지락보호시스템 책 내용 문의. 전기기술 02-13 202
555    지락보호시스템 책 내용 문의. 이성우 02-15 262
554 기기 임펄스내전압과 SPD관계에 관하여 겨울전기 02-07 209
553    기기 임펄스내전압과 SPD관계에 관하여 이성우 02-08 212
552 대지정전용량에 대하여 이성우 05-03 9459
551    선로 3상중 2상이 개방되고, 1상이 폐로된 상태에서 영상전압 발생에 대하… 이성우 05-03 9724
550 ELB트립에 대하여 (1) 달콩도사 07-24 10927
549 한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 달콩도사 05-19 8844
548    한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 이성우 05-29 9957
547 보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 최정훈 05-14 5666
546    보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 이성우 05-14 6913
545 보호계전기 정정 관련하여 (1) 김문석 04-06 8300
544 단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 박종민 04-05 4752