::::::파워세븐엔지니어링::::::
HOME 로그인 회원가입 사이트맵

 

동영상강의
전력계통자료조사
아크플래시위험분석
엔지니어링
전력품질분석기법
홈 > 게시판 > 질문과답변
무엇이든 배워야 한다. 무엇이든 경험해야 한다. 자신을 마케팅 하라

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /free/home/power7c/html/bbs/view.php on line 122
 
작성일 : 21-05-23 22:20
안녕하세요 책내용중 궁금한사항 입니다 자세한 설명 좀 부탁드립니다
 글쓴이 : 서상용
조회 : 35  
1.책에서 GTR등가용량 계산식에서
Kva=3(v/루트3)xIg/3xK3
질문1:식에서3의의미.그리고 지락전류를3으로나눈의미
질문2:저희는 주변압기 뎰타-델타 결선으로 2차 델타모선과  GTR이 연결되어있습니다 지그재그결선으로서 100KVA  10초정격입니다
그런데 식에서 K3는 얼마를 적용시키는지요
자료를 찿아보니 지락전류에대한중성점 연속전류비%인데
이건 무엇의미하는지 알수가 없네요
질문3:100KVA 산출과정

너무 질문이 많아서 죄송합니다

 
 

Total 558
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
558 안녕하세요 책내용중 궁금한사항 입니다 자세한 설명 좀 부탁드립니다 서상용 05-23 36
557    안녕하세요 책내용중 궁금한사항 입니다 자세한 설명 좀 부탁드립니다 이성우 05-25 36
556 지락보호시스템 책 내용 문의. 전기기술 02-13 202
555    지락보호시스템 책 내용 문의. 이성우 02-15 262
554 기기 임펄스내전압과 SPD관계에 관하여 겨울전기 02-07 209
553    기기 임펄스내전압과 SPD관계에 관하여 이성우 02-08 212
552 대지정전용량에 대하여 이성우 05-03 9459
551    선로 3상중 2상이 개방되고, 1상이 폐로된 상태에서 영상전압 발생에 대하… 이성우 05-03 9724
550 ELB트립에 대하여 (1) 달콩도사 07-24 10927
549 한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 달콩도사 05-19 8844
548    한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 이성우 05-29 9957
547 보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 최정훈 05-14 5666
546    보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 이성우 05-14 6913
545 보호계전기 정정 관련하여 (1) 김문석 04-06 8300
544 단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 박종민 04-05 4752
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net