안녕하세요 책내용중 궁금한사항 입니다 자세한 설명 좀 부탁드립니다
 글쓴이 : 서상용
조회 : 156  
1.책에서 GTR등가용량 계산식에서
Kva=3(v/루트3)xIg/3xK3
질문1:식에서3의의미.그리고 지락전류를3으로나눈의미
질문2:저희는 주변압기 뎰타-델타 결선으로 2차 델타모선과  GTR이 연결되어있습니다 지그재그결선으로서 100KVA  10초정격입니다
그런데 식에서 K3는 얼마를 적용시키는지요
자료를 찿아보니 지락전류에대한중성점 연속전류비%인데
이건 무엇의미하는지 알수가 없네요
질문3:100KVA 산출과정