::::::파워세븐엔지니어링::::::
HOME 로그인 회원가입 사이트맵
 

동영상강의
전력계통자료조사
아크플래시위험분석
엔지니어링
전력품질분석기법
홈 > 게시판 > 질문과답변
무엇이든 배워야 한다. 무엇이든 경험해야 한다. 자신을 마케팅 하라

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /free/home/power7c/html/bbs/view.php on line 122
 
작성일 : 06-02-12 00:00
ground to neutral 전압에 대한 한국내 규정이 있는가요?
 글쓴이 : 이성우
조회 : 5,343  
배분전반의 중성선(N)과 접지선(G)간의 전위차 등에 관련된 국내규정은 규정화되어 있지 않으며, 중성선과 접지선간에 나타나는 전위차는 다음의 경우에 나타나는 현상입니다.

a. 중성선의 영상분 고조파(제3고조파)에 의한 전압강하 발생
b. 지락사고가 발생한 경우
c. 중성선의 접지가 부동된 상태

배분전반의 N-G 전압은 정상상태에서 부하설비(반도체 소자의 동작특성) 등을 고려하여 3~5V이하로 권장되고 있습니다. 즉 정밀급기기 등의 민감한 기기를 사용하는 저압계통의 중성선과 접지선간의 N-G 전위차를 억제하는 것은 중요한 사실입니다. 수 십V가 발생하는 경우에는 정밀급 기기의 정상적인 동작을 방해받을 수 있습니다. [참고: 우측 \"전력품질\" 클릭 - 하단 more 를 클릭 - 참고내용을 확인할 수 있음]

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
417    ground to neutral 전압에 대한 한국내 규정이 있는가요? 이성우 02-12 5344
416 장비의 원거리 작동에 관하여... 최정주 03-02 4802
415    장비의 원거리 작동에 관하여... 이성우 03-03 4411
414 안녕하세요, 한정갑입니다. 질문드립니다. 한정갑 03-09 5382
413    가공기(M/C) 접지방식 이성우 03-10 4661
412 변압기 결선 방식의 차이점 정 해 욱 03-16 6281
411    변압기 결선 방식의 차이점 이성우 03-17 14338
410 THDF 계산에 관련하여 질문입니다 박정광 03-23 8362
409    변압기 THDF 계산에 관련하여 질문입니다 이성우 03-24 10251
408 계전기 관해서질문 드립니다. 이정재 04-03 4480
407 Core balance type CT가 더좋은 이유? 김영군 04-03 3945
406    계전기 관해서질문 드립니다. 이성우 04-04 4581
405    Core balance type CT가 더좋은 이유? 이성우 04-04 6967
404       계전기 관해서질문 드립니다. 이정재 04-04 3757
403 중성선 전류 이승섭 04-05 5033
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net