ÀÛ¼ºÀÏ : 07-10-07 00:00
±Û¾´ÀÌ :
À̼º¿ì ()
Á¶È¸ : 6,987
|
Áö¹æ ÃâÀåÀ¸·Î ´äº¯ÀÌ ´Ê¾îÁø Á¡ ¾çÇعٶó¸ç, ¾Æ·¡ ÁúÀÇÇϽŠ¿ø¹®¿¡ ´ëÇÑ ´ä±ÛÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
==================¿ø¹®=================
¾È³çÇϼ¼¿ä 9¿ù27ÀÏ À¯¼±»óÀ¸·Î ¹®Àǵå·È´ø ¿ìÇå¼·ÀÔ´Ï´Ù.
ÀüÈ»óÀ¸·Î ¾à°£ÀÇ ÀÌÇØ´Â µÆ¾ú´Âµ¥ ¸·»ó Á¤¸®¿Í ¼³¸íÀÌ ºÎÁ·ÇÏ¿© ´Ù½Ã ¿©Â庾´Ï´Ù.
¾î´ÀÁ¤µµ´Â µÇ¾î¾ß ¹ßÁÖó¿¡ ¼³¸íÀ» ÇÏ°í ´ÙÀ½ ´Ü°è·Î ÁøÇàÀÌ µÇ´Âµ¥....Á˼Û^=^.
266¹ø À¯Ã·ÀÚ·áÁß µµ¸é7¹øÀÌ ´ç»çÀÇ °æ¿ì¿Í ÆǹÚÀÔ´Ï´Ù.
»çÀå´ÔÀÇ ´äº¯Àº \"Àû¿ë°ï¶õ\"À̶ó Çϼ̴µ¥ ÀúÈñ ÇöÀåÀº ÇöÀç Àû¿ëµÇ¾î ÀÖ°í Çö »óÅ¿¡¼´Â ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ×ÀεíÇÕ´Ï´Ù.-¸»´Ü¿¡ µ¨Å¸ º¯¾Ð±â¸¦ ¼³Ä¡ÇÒ ÇüÆíµµ ¾ÈµË´Ï´Ù.
ÁúÀÇ1) ÇöÀç º´·Ä¿îÀü¿¡ µû¸¥ ¼øȯÀü·ù·Î ELD(1AÀÌÇÏSETTING) °æº¸ ¹ß»ý - ´ëÃ¥?
- UPS ¾÷ü±â¼ú»ç¾ç¿¡´Â ÀúÁÖÆÄ ¹× °íÁÖÆÄ ¼øȯÀü·ù Á¦°Å ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Ù¶ó°í µÇ¾î ÀÖÀ½.
- ÁöÇÏöµî¿¡¼ »ç¿ëÇÏ´Â GFR (10AÀÌÇÏ SETTING)»ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇϳª ±Ùº»¿øÀÎ ÆÄ¾Ç ÈÄ
´ëÃ¥¿¡ ÀÇÇÑ ¼³Ä¡°¡ ÇÊ¿äÇÒ °ÍÀ¸·Î »ç·áµÊ.
´ä±Û1) ÀϹÝÀûÀ¸·Î UPS ÀÇ Àü¿ø ÀԷºδ ¼ö ¹émA Á¤µµÀÇ ´©¼³Àü·ù°¡ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ºÎÇÏÃøÀÇ ºÐ±âȸ·Î´Â ºÎÇÏƯ¼º¿¡ µû¶ó ȸ·Îº° ¼ö ½ÊmAÁ¤µµ°¡ ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¤»óÀûÀÎ °æ¿ì¶ó¸é, °¨µµÀü·ù¸¦ °í·ÁÇÏ¿© Á¶Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸³ª, UPS º´·Ä Á¶°Ç¿¡¼´Â Áß¼º¼± 󸮹®Á¦¿¡ µû¶ó¼ ³ªÅ¸³ª´Â °æ¿ìµµ ÀÖÀ¸¹Ç·Î, ȸ·Î¸¦ È®ÀÎÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÁúÀÇ2) º¯¾Ð±â(22.9KV/380-220V, 850KVA) 2Â÷ OCGRÀº Áö¶ôÂ÷´ÜÀåÄ¡¿ëÀε¥ ÇöÀç Á¦°ÅÇß´Ù°í µé¾ú½À´Ï´Ù. À߸øµÈ °Í °°¾Æ ½ÃÁ¤ Áö½Ã¸¦ ³»¸®·Á Çϴµ¥ ±â¼úÀû ³»¿ëÀÌ ºÎÁ·ÇÕ´Ï´Ù.
´ä±Û2) Àú¾ÐÃø ÁÖȸ·ÎÀÇ ACB+ÀÚ¶ôÂ÷´ÜÀåÄ¡´Â ¹ÝµíÀÌ ÇÊ¿äÇÑ º¸È£ÀåÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. »ç¿ëÀÚÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ ºÎÇÏÀÇ Á߿伺 ¶§¹®¿¡ Á¦°ÅÇÑ µíº¸¿©Áö³ª, Á¢Áö¹æ½Ä°ú ¹è¼±¿ëÂ÷´Ü±â µîÀÇ ¿ë·®À» °í·ÁÇÏ¿©, ÃÖÁ¾ Èĺñ º¸È£¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çѽà Tap, Lever(´ëÁöÀü¾Ð 220VÀ̹ǷΠÃÖ´ë 1¼±Áö¶ôÀü·ù¿¡¼ 0.4ÃÊÀ̳»¿¡ µ¿ÀÛ)¸¦ ¼±Á¤ÇÏ°í, ºÐ±âȸ·Î »ç°í½Ã ºÒÇÊ¿äÇÑ µ¿ÀÛÀ» ¹æÁöÇϵµ·Ï ¼ø½Ã TapÀº ±â´ÉÀ» ¾ïÁ¦ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
|