지락사고에 대하여
 글쓴이 : 이성우
조회 : 6,115  
안녕하십니까? 새해 소원성취하시기 바랍니다.


질의하신 내용 중, 다음과 같이 소견을 드립니다.


1. 고압 케이블 절연파괴사고와 저압계통의 지락사고 관계는 서로 관련 자료가 없으므로 유추하기가 어렵습니다.


2. 보내 주신 자료에 의하면, 저압 회로의 T상은 일정시간 동안 지락사고가 발생한 것으로 판단됩니다.


이 경우에 저압 ACB에는 630A*0.1=63A 이상의 지락전류가 흘러서 ACB가 트립된 것이며, 주차단기는 인체보호용이 아니므로 지락보호협조 측면에서 630*0.3=189A, 지락차단시간은 0.3초 정도이면 적절합니다.


따라서 저압회로의 분기회로 차단기는 고장회로를 선택차단하기 위하여 189A 정도보다 작을  필요가 있거나, 말단 회로 등에는 감도를 조정할 수 있는 누전차단기 등의 설치가 요구됩니다. 쉽게 말씀 드리면 저압회로는 단락 또는 지락고장이 빈번한 회로이므로 고장회로에서 선택 차단하여야 주회로 차단을 방지할 수 있습니다.  국내의 경우 전반적으로 < 설계, 감리, 검사업무>의 사각 지대입니다.   


3. 분기회로의 간헐적  또는 단시간 지락사고를 보호하기 위하여  TT 계통에서는 누전차단기, TN 계통에서는 건축물의 구조와 접지 시스템을 잘 활용하면 배선용 차단기에 의해서도 보호할 수 있습니다.  그러나 건설 초기에 이러한 문제를 반영하여야 하나, 국내 접지관련 기준은 국제 기준에 상당부분 배치됨으로 개선이 사실상 곤란합니다.
이 부분도<설계, 감리, 검사> 업무의 사각지대입니다.

언젠가 전기계에 저의 입지가 튼튼해질 기회가 오면 <전기사업법, 전력기술관리법, 기술기준, 내선규정, 검사업무처리지침 등의 문제점을 보완하기 위해 노력을 하고자 합니다. 참고하시기 바랍니다. 끝



 ==================원문=================== 
ㅇ 고압 수전방식 , D-Y 변압기 150KVA(6600V/380V,220V),
뇌뢰변압기 150KVA(380V/380,220V)설치됨(산 정상 중계소)


1. 이상현상 발생

1) 고압케이블 6600V CV*1C*3C중 S상 절연파괴로 예비케이블로 교체

2) ACB(630A)트립 발생으로 TAP정정(GTD 0.1=> 0.2, 0.1S =>0.3S) : 트립안됨

3) 발전기 OCGR계전기 소손 교체(1번)


2. 변압기 누설전류 및 각상 전압/전류/N-G 측정결과 특이사항 없음


3. 2010.1.13~14 LGT직원 전압측정 결과 이상현상 발생

1) 첨부와 같이 측정되었다 함(1/20일 합동점검 하려했으나 도로 빙판길로 연기)


4. 예상되는 문제점과 대책은 무엇일까요

1) 간헐적 지락발생시 원인과 대책에 대하여 자세히 알고 싶습니다
 

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
477 모터 드라이버 고조파에 대한 문의 최영호 02-25 3340
476    모터 드라이버 고조파에 대한 문의 이성우 02-25 4619
475 6.6kV 케이블 정전용량 계산시 적용 수식 관련 강민규 02-05 5339
474    6.6kV 케이블 정전용량 계산시 적용 수식 관련 이성우 02-09 11378
473 지락사고에 대하여 P7C 01-20 4938
472    지락사고에 대하여 이성우 01-25 6116
471 지락전류 계산 송길빈 01-12 7476
470    지락전류 계산 이성우 01-14 15882
469       지락전류 계산 송길빈 01-15 4060
468 CT관련 석기원 12-09 5114
467    CT관련 이성우 12-10 16054
466 \'GPT정격.pdf\'를 학습 하던중 의문사항이 있어서 문의 드립니… 최영호 12-04 3083
465    GPT 정격관련입니다. 이성우 12-10 8070
464 보호계전기 정정관련 석기원 09-23 7533
463    보호계전기 정정관련 이성우 09-28 8771
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    