Àú¾Ð¼±·Î ÀÓÇÇ´ø½ºÀÇ ÇÕ
 ±Û¾´ÀÌ : À̼º¿ì ()
Á¶È¸ : 5,307  
ÄÉÀ̺í 1»ó´ç ´ÙÁ¶ Æ÷¼³½Ã, ÀúÇ×Àº º´·Äȸ·Î°¡ µÇ¹Ç·Î, ÀúÇ×°ªÀº ÀÛ¾ÆÁö°Ô µË´Ï´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ÀúÇ×°ªÀº (0.0641/5) ¿À¿ÈÀ¸·Î °è»êÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. µµ¿òµÇ½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

=====================¿ø¹®=======================
¾È³çÇϼ¼¿ä?
ÇöÀå¾÷¹«Áß¿¡ ±Ã±ÀÇÑ»çÇ×ÀÌ ÀÖ¾î ¹®Àǵ帱·Á°í ÇÕ´Ï´Ù.
Àú¾Ð¼±·ÎÀÇ °íÀåÀü·ù °è»êÁß¿¡ ¼öÀüº¯¾Ð±â(22.9kv/380v 1500kva) ¿¡¼­ 2Â÷ÃøÀÌ
BUS DUCT°¡ ¾Æ´Ï°í Àú¾ÐÄÉÀ̺í 325sq*5 line À¸·Î ¼³°èµÇ¾î¼­ º¯¾Ð±â¿ÍACB°£
ÀÇ ¼±·Î ÀÓÇÇ´ø½º¸¦±¸ÇÏ·Á°í ÇÕ´Ï´Ù.
IEEE DATA ±âÁØÀ¸·Î 325sq r°ªÀÌ 0.0641(¿À¿È/km)¶ó¸é r°ªÀ» 5¹èÀÇÇÕÀ¸·Î ÇؾßÇÏ´ÂÁö ±Ã±ÀÇÕ´Ï´Ù.

 
 

Total 555
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Áú¹®/´äº¯/À» Æó¼âÇÏ¿À´Ï ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. [÷ºÎ] À̼º¿ì 11-03 5680
225             °¨»çÇÕ´Ï´Ù^^ ÃÖÁ¤ÈÆ 10-13 5325
224    Phase Shifter¿¡ ´ëÇØ Áú¹®Á» µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. À̼º¿ì 07-24 5321
223 °á»ó »ç°í½Ã ¹®ÀÇ? ±è¿î 07-23 5313
222    Àú¾Ð¼±·Î ÀÓÇÇ´ø½ºÀÇ ÇÕ À̼º¿ì 05-02 5308
221 3±Ç¼± CT »ç¿ë¿©ºÎ Àå¿ë±æ 01-23 5281
220    º¹¼öȸ·Î ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. À̼º¿ì 12-31 5271
219 ÄÉÀ̺í Çã¿ë Àü·ù °ü·Ã ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÃÖÁ¤ÈÆ 08-13 5237
218 ºñÁ¢Áö °èÅë¿¡¼­ ¿µ»óÀü·ù °è»ê ¹× SGR ¿Àµ¿ÀÛ ¿øÀÎÀ» ¾Ë°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù. ±è»óÈ£ 04-03 5228
217 ground to neutral Àü¾Ð¿¡ ´ëÇÑ Çѱ¹³» ±ÔÁ¤ÀÌ Àִ°¡¿ä? À̽±¹ 02-12 5217
216 ¼÷Á¦¸¦ÇؾߵǴµ¥¿ä..µµ¿ÍÁÖ¼¼¿©~ ±è¸íö 01-14 5213
215    ÀåºñÀÇ ¿ø°Å¸® ÀÛµ¿¿¡ °üÇÏ¿©... À̼º¿ì 03-03 5207
214    Àü·ùÀÇ ºÒÆòÇü ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. À̼º¿ì 08-17 5206
213 ´Ü¶ôÀü·ù È°¿ë±â¼ú°ú °íÁ¶ÆÄ Çؼ® ¹× ´ëÃ¥ ¹ÚÁ¾¹Î 04-05 5197
212       Á÷Á¢Á¢Áö ¹æ½Ä¿¡ GPT »ç¿ë½Ã ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÃÖÁ¤ÈÆ 10-01 5193
211 TN-S ·Î Á¢Áö°èÅëÀ» ±¸¼º½Ã Àǹ®Á¡... »ï¾ÈÀÎ 11-23 5183
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    