ÄÉÀ̺í Çã¿ë Àü·ù °ü·Ã ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖÁ¤ÈÆ ()
Á¶È¸ : 5,236  
ÈÞ°¡´Â Àß ´Ù³à¿À¼Ì³ª¿ä?
Ç×»ó ±Ã±ÝÁõÀ» Ç®¾î Áּż­ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
Çã¿ë Àü·ù °ü·ÃÇÏ¿© ÄÉÀÌºí ´öÆ®¿¡ ÄÉÀ̺íÀ»
½Ã¼³Çϸé IEC 60364ÀÇ °ø»ç¹æ¹ý B1,B2¸¦ ºÁ¾ß ÇÏ´ÂÁö
°ø»ç¹æ¹ý C¸¦ Àû¿ëÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
±×¸®°í 6/10kV °í¾Ð ÄÉÀÌºí °ü·ÃÇÏ¿©¼­´Â
ÀڷḦ ã¾ÆºÁµµ In Air ¿Í ÁöÁß ¸Å¼³¿¡ ´ëÇؼ­¸¸ ³ª¿Í ÀÖ½À´Ï´Ù.
CABLE DUCT·Î ½Ã¼³À» ÇÏ°Ô µÇ¸é
In Air °ø»ç¹æ¹ýÀ» Àû¿ëÇÏ¿©µµ ¹®Á¦ ¾ø´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
±×·¡¼­ Àú´Â ¿©À¯¸¦ ÁÖ±â À§Çؼ­ In Air¿¡ °¨¼Ò°è¼ö¸¦ 0.7À»
Àû¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù. À̺κп¡ ´ëÇؼ­µµ ÀûÁ¤ÇÑÁö°¡ ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
º¸Åë ±¹³»¿¡¼­´Â ¾î¶»°Ô Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
Ç×»ó °Ç°­Çϼ¼¿ä^^

 
 

Total 555
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Áú¹®/´äº¯/À» Æó¼âÇÏ¿À´Ï ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. [÷ºÎ] À̼º¿ì 11-03 5677
225             °¨»çÇÕ´Ï´Ù^^ ÃÖÁ¤ÈÆ 10-13 5323
224    Phase Shifter¿¡ ´ëÇØ Áú¹®Á» µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. À̼º¿ì 07-24 5320
223 °á»ó »ç°í½Ã ¹®ÀÇ? ±è¿î 07-23 5313
222    Àú¾Ð¼±·Î ÀÓÇÇ´ø½ºÀÇ ÇÕ À̼º¿ì 05-02 5307
221 3±Ç¼± CT »ç¿ë¿©ºÎ Àå¿ë±æ 01-23 5281
220    º¹¼öȸ·Î ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. À̼º¿ì 12-31 5270
219 ÄÉÀ̺í Çã¿ë Àü·ù °ü·Ã ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÃÖÁ¤ÈÆ 08-13 5237
218 ºñÁ¢Áö °èÅë¿¡¼­ ¿µ»óÀü·ù °è»ê ¹× SGR ¿Àµ¿ÀÛ ¿øÀÎÀ» ¾Ë°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù. ±è»óÈ£ 04-03 5228
217 ground to neutral Àü¾Ð¿¡ ´ëÇÑ Çѱ¹³» ±ÔÁ¤ÀÌ Àִ°¡¿ä? À̽±¹ 02-12 5217
216 ¼÷Á¦¸¦ÇؾߵǴµ¥¿ä..µµ¿ÍÁÖ¼¼¿©~ ±è¸íö 01-14 5212
215    ÀåºñÀÇ ¿ø°Å¸® ÀÛµ¿¿¡ °üÇÏ¿©... À̼º¿ì 03-03 5206
214    Àü·ùÀÇ ºÒÆòÇü ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. À̼º¿ì 08-17 5206
213 ´Ü¶ôÀü·ù È°¿ë±â¼ú°ú °íÁ¶ÆÄ Çؼ® ¹× ´ëÃ¥ ¹ÚÁ¾¹Î 04-05 5197
212       Á÷Á¢Á¢Áö ¹æ½Ä¿¡ GPT »ç¿ë½Ã ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÃÖÁ¤ÈÆ 10-01 5193
211 TN-S ·Î Á¢Áö°èÅëÀ» ±¸¼º½Ã Àǹ®Á¡... »ï¾ÈÀÎ 11-23 5183
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30    


lsoosl@hanmail.net