::::::ÆÄ¿ö¼¼ºì¿£Áö´Ï¾î¸µ::::::
HOME ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ »çÀÌÆ®¸Ê

 

µ¿¿µ»ó°­ÀÇ
Àü·Â°èÅëÀÚ·áÁ¶»ç
¾ÆÅ©Ç÷¡½ÃÀ§ÇèºÐ¼®
¿£Áö´Ï¾î¸µ
Àü·ÂÇ°ÁúºÐ¼®±â¹ý
Ȩ > °Ô½ÃÆÇ > Áú¹®°ú´äº¯
¡ý¹«¾ùÀÌµç ¹è¿ö¾ß ÇÑ´Ù. ¡ý ¹«¾ùÀÌµç °æÇèÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¡ý ÀÚ½ÅÀ» ¸¶ÄÉÆà Ç϶ó
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 07-06-27 00:00
upsÁß¼º¼±°ú Á¢Áö¹æ½Ä
 ±Û¾´ÀÌ : À̼º¿ì ()
Á¶È¸ : 12,158  
ºÙÀÓ ÀڷḦ Àß º¸¾Ò½À´Ï´Ù. Åë½Å»ç ¿ëµµ UPS·Î½á By-pass ¶Ç´Â Back-up ½Ã½ºÅÛ ±¸¼ºÀ» À§ÇØ UPS Àü¿ø ±ºÀÌ ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ±º¿ä.

UPS ½Ã½ºÅÛÀÌ º¹ÀâÇÏ°Ô ±¸¼ºµÇ´Ù º¸´Ï, ±ÍÇÏÀÇ ÀÇ°ß°ú °°ÀÌ Áß¼º¼±ÀÌ °ø¿ëµÇ¹Ç·Î½á Á¢Áö¼±À» ÅëÇØ Æóȸ·Î°¡ º¸¿©Áý´Ï´Ù. ÀÌ ¹æ¹ýÀº Àý´ë ±ÝÁöÇÒ »çÇ×ÀÔ´Ï´Ù.

Âü°íÇÒ ±×¸²Àº \"Á¢Áö½Ã½ºÅÛ °èȹ[1]±ÇÀÇ\" [±×¸² 34]¿Í [±×¸² 35] ¶Ç´Â ȨÆäÀÌÁö ¿ìÃø \"°èÅëÁ¢Áö¹æ½Ä&Áö¶ôº¸È£ ½Ã½ºÅÛ\" ÀÇ [±×¸²3]°ú [±×¸²4]¸¦ º¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

UPS Ãâ·ÂÃø¿¡ Ãâ·Â º¯¾Ð±â°¡ ¾ø´Â °æ¿ì¿Í Ãâ·Â º¯¾Ð±â°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡ Áß¼º¼± ¹× Á¢Áö¼±ÀÇ Ã³¸®¹æ¹ý¿¡ Å« Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.

¾î¶°ÇÑ °æ¿ìÀ̵ç Áß¼º¼± ¹× Á¢Áö¼±ÀÇ Á¢¼Ó¿¡ ÀÇÇÑ Æóȸ·Î°¡ ±¸¼ºµÇÁö ¾ÊÀ½À» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Æóȸ·Î°¡ ±¸¼ºµÇ´Â °æ¿ì ¿Ü¶õ¿¡ ÀÇÇÑ Trouble ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

±ÍÇϲ²¼­ ÷ºÎÇÑ °³¼±µµÀÇ °æ¿ìµµ °á°úÀûÀ¸·Î, Trouble ÇØ°á¿¡ µµ¿òÀÌ µÇÁö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î »ç·áµË´Ï´Ù.

Áï, [±×¸²35] ¶Ç´Â [±×¸²4]ÀÇ °æ¿ì´Â By-pass ½Ã, Áß¼º¼±°ú Á¢Áö¼±¿¡ ÀÇÇÑ Æóȸ·Î¸¦ ¾ø¾Ö±â À§ÇØ, Power Distribution Unit ¿¡ Àý¿¬ º¯¾Ð±â¸¦ Ãß°¡ÇÏ¿©, ±Ùº»ÀûÀ¸·Î Áß¼º¼±¿¡ ÀÇÇÑ Æóȸ·Î¸¦ ²÷¾î ÁÖ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 
 
==============================¿ø¹®=============================
Ç×»ó ¾î·Á¿î Áú¹® ´äº¯¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù. ±Í»çÀÇ ¹«±ÃÇÑ ¹ßÀüÀ» ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.

ÀúÈñ±¹¿¡ ¼³Ä¡µÈ ups°¡ ¿îÀüÁß troubleÀÌ ¹ß»ýµÇ¾î ºÎÇÏ°¡ ¼ø°£ ²ö±è Çö»óÀÌ ¹ß»ý µÇ¾ú½À´Ï´Ù. Á¤ÀüÀ̵Ǿî Â÷´Ü±â°¡ ÅõÀԵǴ °úÁ¤¿¡¼­ ups°¡ ÀιöÅÍ °úºÎÇÏ °æº¸°¡ ¹ß»ýµÇ¾î bypass·Î ÀýüµÇ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ÀÔ´Ï´Ù.

upsºÎÇÏÀ²Àº 1,2È£±â °¢°¢26%Á¤µµÀε¥, 1Ãþ¿¡ ÀÖ´Â ÇÑ ºÐÀü¹Ý ELB(4°³¼Ò)°¡ Æ®¸³
µÇ¸é¼­(°íÀå»óÅ´ ¾Æ´Ô)UPS°¡ ÀιöÅÍ°úºÎÇÏ °æº¸¸¦ ¹ß»ýÇØ SURGE°¡ À¯ÀÔ됬À¸¸®¶ó »ý°¢µÇ´Âµ¥ Á¢Áö¹®Á¦¿¡ ´ëÇÏ¿© ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.

¤· ÇöȲ
1) Åë½Å¿ë º¯¾Ð±â¿¡¼­ UPS1,2È£±â Àü¿ø°ø±Þ 3»ó4W 380,220V(º¯¾Ð±â2Á¾Á¢Áö)
2) µ¿·Â¿ë º¯¾Ð±â¿¡¼­ UPS3È£±âÀÔ·ÂÃø¿¡ 3»ó4W 380,220V(º¯¾Ð±â2Á¾Á¢Áö)°ø±Þ,
Ãâ·ÂÃø¿¡ 1,2È£±â UPS BYPASSÃø ¿¬°áµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù(STAND BY¹æ½Ä)
ups¿ÜÇÔÀº Á¦3Á¾Á¢Áö, 1Á¾,2Á¾,LAÁ¢Áö´Â CommonµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
3) ACB2Â÷Ãø UPSÀԷº¯¾Ð±â´Â 380/220(D-Y) Ãâ·Âº¯¾Ð±â´Â 220/380(D-Y)

1. Åë½Å¿ë,µ¿·Â¿ëº¯¾Ð±â¿¡ 2Á¾Á¢Áö°ø»ç¸¦ ÇÏ°í UPSÃâ·Âº¯¾Ð±â Áß¼ºÁ¡¿¡
¿ÜÇÔ(Á¦3Á¾Á¢Áö)°ú ÇÔ²² Á¢Áö½Ã Á¢Áö¹æ½Ä¿¡ ÀÇÇÑTrouble¹ß»ý À¯¹«´Â?

2. IEEE UPSÁ¢Áö¹æ½Ä¿¡ µû¸£¸é UPSÃâ·Âº¯¾Ð±âÀÇ Áß¼ºÁ¡Àº Á¢ÁöÇÏÁö ¾Ê°í
¿ÜÇÔÀº Á¦2Á¾Á¢Áö(TN-S)°ø»ç·Î Çϸé Trouble¹ß»ý À¯¹«´Â?

3. UPS3È£±â(STAND BY)ÀÇ Áß¼º¼±°ú 1,2È£±â Áß¼º¼± °ø°á½ÃÀÇ ¹®Á¦Á¡Àº?
- ¼öÀü¿ë º¯¾Ð±â¿¡¼­ 3»ó4W°á¼± µÊ

4. ¹ßÀü±â¿Í Àýü½ÃÇè¿¡¼­´Â UPS³» º¸Á¶ Trans°¡ ¼Ò¼ÕµÇ´Â »ç°í°¡ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.

5. Á¤ÀüÀÌ µÇ¾î Â÷´Ü±â°¡ ÅõÀԵǰųª, ¹ßÀü±â·Î Àýü½Ã(ACB2Â÷Ãø¿¡ ATS¼³Ä¡)
»ç°í°¡ ¹ß»ýµÈ ÀÌÀ¯´Â ¹«¾ùÀϱî¿ä?(ATSÀýü½Ã´Â ¹«ºÎÇÏ ÀýäµÊ)

6. UPSÀԷº¯¾Ð±â(TR2)¿Í Ãâ·Âº¯¾Ð±â(TR1)Áß¼º¼±Àº ¿¬°áÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ µÇ´ÂÁö?

7. ACBÆ®¸³ ¹× ATSÀýü½Ã Áß¼º¼±ÀÌ ´Ü¼±µÇ´Âµ¥ ´Ü¼±½Ã SURGEÀ¯ÀÔ¿©ºÎ´Â?
- ¹æÁöÇÏ·Á¸é UPS3È£±â ÀԷº¯¾Ð±â(TR2)Àü´Ü¿¡¼­ N»ó¿¡ Á¢ÁöÇصµ µÇ´ÂÁö?

8. N»ó °³¼±µµ¿Í °°ÀÌ °á¼±Çصµ µÇ´ÂÁö¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÚ¼¼È÷ ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù
- Á¦ »ý°¢À¸·Î´Â Áß¼±¼±ÀÌ Æóȸ·Î¸¦ ±¸¼ºÇؼ­ Surge°¡ À¯ÀÔµÇÁö ¾Ê¾Ò³ª
»ý°¢µÇ´Âµ¥¿ä. (¼öÀüº¯¾Ð±â Áß¼º¼±-±ã upsÃâ·Âº¯¾Ð±âÀÇ Áß¼±¼± Æóȸ·Î)

 
 

Total 555
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Áú¹®/´äº¯/À» Æó¼âÇÏ¿À´Ï ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. [÷ºÎ] À̼º¿ì 11-03 5540
270 ¼öÀü½Ã¼³ º¸È£°ÔÀü±â ½ÃÇèÁß ¹ß»ýÇÑ »ç°í¿¡ ´ëÇÏ¿© ¹ÚÂù¿ë 07-07 4040
269    ¼öÀü½Ã¼³ º¸È£°èÀü±â ½ÃÇèÁß ¹ß»ýÇÑ »ç°í¿¡ ´ëÇÏ¿© À̼º¿ì 07-09 5075
268 ÄÉÀ̺íÁøµ¿°ü·Ã-ÀçÁú¹® ±è±¤½Ä 07-02 4058
267    ÄÉÀ̺íÁøµ¿°ü·Ã-ÀçÁú¹® À̼º¿ì 07-03 5473
266 upsÁß¼º¼± ¹× Á¢Áö¹æ½Ä ±¸¼º¿¡ ´ëÇÏ¿© ¹ÚÂù¿ë 07-01 4693
265    upsÁß¼º¼± ¹× Á¢Áö¹æ½Ä ±¸¼º¿¡ ´ëÇÏ¿© À̼º¿ì 07-03 9977
264       upsÁß¼º¼± ¹× Á¢Áö¹æ½Ä ±¸¼º¿¡ ´ëÇÏ¿© ¹ÚÂù¿ë 07-05 4298
263 upsÁ¢Áö ¹× Áß¼º¼±¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀçÁú¹®µå¸³´Ï´Ù ¹ÚÂù¿ë 06-29 4083
262    upsÁ¢Áö ¹× Áß¼º¼±¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀçÁú¹®µå¸³´Ï´Ù À̼º¿ì 06-30 4592
261 ÄÉÀ̺í Áøµ¿°ü·Ã ±è±¤½Ä 06-28 4028
260    ÄÉÀ̺í Áøµ¿°ü·Ã À̼º¿ì 06-30 6099
259 upsÁß¼º¼±°ú Á¢Áö¹æ½Ä ¹ÚÂù¿ë 06-27 6027
258    upsÁß¼º¼±°ú Á¢Áö¹æ½Ä À̼º¿ì 06-27 12159
257 CLR¿ë·® °ËÅä Ãʺ¸ÀÚ 06-18 5681
256    CLR¿ë·® °ËÅä À̼º¿ì 06-19 5882
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    