작성일 : 12-04-06 12:14
단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책
 글쓴이 : 이성우
조회 : 5,344  

안녕하세요.


단락사고시, 변류기의 과부하도 factor < 12 는, 참고 내용으로

"전기설비 기술핸드북" 구판 page I - 413, 수식 (3.102)에 근거하였습니다.


[참고] 한자음과의 차이가 있겠으나 변류기의 과부하도(정도)는 영문으로 an over load degree of current transformer 이면 적절하지 않나 생각합니다. 참고하시기 바랍니다.       


===================================== 원 문 ===============================
> > > 안녕하십니까? >
"단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책" 책 내용중 3.6.5항에 변류기 과부하 정도라는 factor가 나옵니다. > 그런데 이 factor에 대한 Standard를 찾을 수 없어 문의 드립니다.
 
> C37.110과 IEC60044-1에는 내용을 찾을 수 없었는데 혹시 어떤 Standard를 찾아야 나올까요? > 또한 변류기 과부하 정도라는 factor의 영문 명은 어떻게 되는지 궁금합니다.

> 4월달임에도 불구하고 아침저녁으로 날씨가 쌀쌀합니다. > 항상 건강 유념하십시요. > 감사합니다. >

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552 대지정전용량에 대하여 이성우 05-03 6708
551    선로 3상중 2상이 개방되고, 1상이 폐로된 상태에서 영상전압 발생에 대하… 이성우 05-03 6844
550 ELB트립에 대하여 (1) 달콩도사 07-24 7749
549 한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 달콩도사 05-19 6505
548    한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 이성우 05-29 6931
547 보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 최정훈 05-14 3612
546    보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 이성우 05-14 4634
545 보호계전기 정정 관련하여 (1) 김문석 04-06 5599
544 단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 박종민 04-05 3039
543    단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 이성우 04-06 5345
542 주파수 변환기 2차측 비접지에 관하여 (1) 여기만 03-30 3649
541 콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? 박창복 03-05 3343
540    콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? (1) 이성우 03-11 4650
539 단락전류 계산 이기성 01-27 5063
538 현재의 Mesh망 검증 방법 문의드립니다. 최영호 11-24 3839
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net