¡ý¹«¾ùÀÌµç ¹è¿ö¾ß ÇÑ´Ù. ¡ý ¹«¾ùÀÌµç °æÇèÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¡ý ÀÚ½ÅÀ» ¸¶ÄÉÆà Ç϶ó
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 12-05-14 11:49
º¸È£°èÀü±â °úÀü·ù ¿ä¼Ò º¸È£ÇùÁ¶ ¹®ÀÇ »çÇ×
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖÁ¤ÈÆ (121.¢½.15.181)
Á¶È¸ : 6,134  
±â¼ú»ç´Ô
¾È³çÇϽʴϱî?
Ç×»ó ÁÁÀº ´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.

º¸È£ÇùÁ¶°ü·ÃÇÏ¿© ±Ã±ÝÇÑ »çÇ× À־ ±ÛÀ» ¿Ã¸³´Ï´Ù.

°íÀå Àü·ù°¡ Á¾·ù°¡ ¼¼°¡Áö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
1/2cycle Fault Current
Interrupting Fault Current
Steady State Fault Current

51¿ä¼ÒÀÇ Time dial ¼³Á¤ÇÒ¶§
Àû¿ë °íÀåÀü·ù °ªÀ» 1/2 cycle Fault Current°ªÀÎÁö
Steady Stat Faut Current ¸¦ Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.

¾Æ´Ï¸é 0.5secÀÌÀüÀÇ º¸È£ÇùÁ¶´Â 1/2cycle Fault Current Àû¿ëÇÏ°í,
0.5sec ÀÌÈÄÀÇ º¸È£ÇùÁ¶´Â Steady State Fault Current¸¦
Àû¿ëÇÏ¸é µÇ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

 
 

Total 555
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Áú¹®/´äº¯/À» Æó¼âÇÏ¿À´Ï ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. [÷ºÎ] À̼º¿ì 11-03 5452
555 Áú¹®/´äº¯/À» Æó¼âÇÏ¿À´Ï ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. [÷ºÎ] À̼º¿ì 11-03 5452
554 ±â±â ÀÓÆÞ½º³»Àü¾Ð°ú SPD°ü°è¿¡ °üÇÏ¿© °Ü¿ïÀü±â 02-07 1048
553    ±â±â ÀÓÆÞ½º³»Àü¾Ð°ú SPD°ü°è¿¡ °üÇÏ¿© À̼º¿ì 02-08 1123
552 ´ëÁöÁ¤Àü¿ë·®¿¡ ´ëÇÏ¿© À̼º¿ì 05-03 10158
551    ¼±·Î 3»óÁß 2»óÀÌ °³¹æµÇ°í, 1»óÀÌ Æó·ÎµÈ »óÅ¿¡¼­ ¿µ»óÀü¾Ð ¹ß»ý¿¡ ´ëÇÏ¡¦ À̼º¿ì 05-03 10449
550 ELBÆ®¸³¿¡ ´ëÇÏ¿© (1) ´ÞÄáµµ»ç 07-24 11910
549 ÇÑÀü ¹èÀü¼±·Î[22.9KV]´Ü¶ôÀ¸·Î ÀÎÇÑ ´Ü¼±»ç°í¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÚ¼¼È÷ ¾Ë°í½Í¾î¿ä ´ÞÄáµµ»ç 05-19 9543
548    ÇÑÀü ¹èÀü¼±·Î[22.9KV]´Ü¶ôÀ¸·Î ÀÎÇÑ ´Ü¼±»ç°í¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÚ¼¼È÷ ¾Ë°í½Í¾î¿ä À̼º¿ì 05-29 10645
547 º¸È£°èÀü±â °úÀü·ù ¿ä¼Ò º¸È£ÇùÁ¶ ¹®ÀÇ »çÇ× ÃÖÁ¤ÈÆ 05-14 6135
546    º¸È£°èÀü±â °úÀü·ù ¿ä¼Ò º¸È£ÇùÁ¶ ¹®ÀÇ »çÇ× À̼º¿ì 05-14 7523
545 º¸È£°èÀü±â Á¤Á¤ °ü·ÃÇÏ¿© (1) ±è¹®¼® 04-06 8927
544 ´Ü¶ôÀü·ù È°¿ë±â¼ú°ú °íÁ¶ÆÄ Çؼ® ¹× ´ëÃ¥ ¹ÚÁ¾¹Î 04-05 5192
543    ´Ü¶ôÀü·ù È°¿ë±â¼ú°ú °íÁ¶ÆÄ Çؼ® ¹× ´ëÃ¥ À̼º¿ì 04-06 7651
542 ÁÖÆļö º¯È¯±â 2Â÷Ãø ºñÁ¢Áö¿¡ °üÇÏ¿© (1) ¿©±â¸¸ 03-30 5736
541 Äܵ§¼­ ¹ðÅ© ¼³Ä¡ À§Ä¡¸¦ ÀÌ·¸°Ô Çصµ µÇ´ÂÁö¿ä? ¹Ú⺹ 03-05 5490
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net