¡ý¹«¾ùÀÌµç ¹è¿ö¾ß ÇÑ´Ù. ¡ý ¹«¾ùÀÌµç °æÇèÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¡ý ÀÚ½ÅÀ» ¸¶ÄÉÆà Ç϶ó
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 12-05-14 11:49
º¸È£°èÀü±â °úÀü·ù ¿ä¼Ò º¸È£ÇùÁ¶ ¹®ÀÇ »çÇ×
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖÁ¤ÈÆ (121.¢½.15.181)
Á¶È¸ : 6,140  
±â¼ú»ç´Ô
¾È³çÇϽʴϱî?
Ç×»ó ÁÁÀº ´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.

º¸È£ÇùÁ¶°ü·ÃÇÏ¿© ±Ã±ÝÇÑ »çÇ× À־ ±ÛÀ» ¿Ã¸³´Ï´Ù.

°íÀå Àü·ù°¡ Á¾·ù°¡ ¼¼°¡Áö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
1/2cycle Fault Current
Interrupting Fault Current
Steady State Fault Current

51¿ä¼ÒÀÇ Time dial ¼³Á¤ÇÒ¶§
Àû¿ë °íÀåÀü·ù °ªÀ» 1/2 cycle Fault Current°ªÀÎÁö
Steady Stat Faut Current ¸¦ Àû¿ëÇÏ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.

¾Æ´Ï¸é 0.5secÀÌÀüÀÇ º¸È£ÇùÁ¶´Â 1/2cycle Fault Current Àû¿ëÇÏ°í,
0.5sec ÀÌÈÄÀÇ º¸È£ÇùÁ¶´Â Steady State Fault Current¸¦
Àû¿ëÇÏ¸é µÇ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

 
 

Total 555
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Áú¹®/´äº¯/À» Æó¼âÇÏ¿À´Ï ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. [÷ºÎ] À̼º¿ì 11-03 5589
315 ¹ßÀü±â º´·Ä¿îÀü¿¡ ´ëÇÏ¿© ¹ÚÂù¿ë 02-27 6194
314    °íÁ¶ÆÄ·Î ÀÎÇÑ OVGR ºÎµ¿ÀÛ¿¡ ´ëÇØ À̼º¿ì 10-29 6191
313    ÀüÀÚ±â±â µîÀÇ Àý¿¬ÀúÇ×°è¿¡ ´ëÇÏ¿© À̼º¿ì 08-21 6165
312 spot ³×Æ®¿öÅ© ¼öÀü ÀÌÇö½Â 09-18 6155
311 º¸È£°èÀü±â °úÀü·ù ¿ä¼Ò º¸È£ÇùÁ¶ ¹®ÀÇ »çÇ× ÃÖÁ¤ÈÆ 05-14 6141
310    Åë½Å±¹»ç ³«·Ú ½áÁö À¯ÀÔ¿¡ ´ëÇÏ¿© P7C 09-02 6139
309 UPS ELBÆ®¸³¿¡ ´ëÇÏ¿© ¹ÚÂù¿ë 05-19 6137
308 GPT Á¤°Ý °ü¸®ÀÚ 07-12 6130
307    ¸ôµåº¯¾Ð±â 2Â÷Ãø Á¢Áö¼±À¸·Î ´©¼³Àü·ù°¡13~25A È帨´Ï´Ù. À̼º¿ì 12-27 6122
306    Àüµ¿±â ºÎÇÏ Àü·ùÀÇ ÆíÂ÷ À̼º¿ì 10-13 6118
305 ÇöÀçÀÇ Mesh¸Á °ËÁõ ¹æ¹ý ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÃÖ¿µÈ£ 11-24 6108
304    [´äº¯] º¯¾Ð±â ¿ë·® À̼º¿ì 01-10 6107
303 Àü±â¼³ºñ±â¼ú±âÁØ Á¢Áö°ü·Ã[Á¦ 7Àå ±¹Á¦±Ô°ÝÀÇ µµÀÔ, Á¦ 305Á¶: IEC 60364 ¡¦ ÀÌ ¼º¿ì 01-24 6106
302    3»ó 4¼±½Ä¿¡¼­ ATS´Â ¾î´ÀÇü¶§(±Ø¼ö 3P ȤÀº 4P)¸¦ »ç¿ëÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö¿ä? ÀÌ ¼º¿ì 03-08 6102
301    ÄÉÀ̺í Áøµ¿°ü·Ã À̼º¿ì 06-30 6102
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    


lsoosl@hanmail.net