::::::파워세븐엔지니어링::::::
HOME 로그인 회원가입 사이트맵
 

동영상강의
전력계통자료조사
아크플래시위험분석
엔지니어링
전력품질분석기법
홈 > 게시판 > 질문과답변
무엇이든 배워야 한다. 무엇이든 경험해야 한다. 자신을 마케팅 하라

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /free/home/power7c/html/bbs/view.php on line 122
 
작성일 : 04-12-30 00:00
저압계통에서 지락전류 크기?
 글쓴이 : 김대수
조회 : 5,347  

안녕하세요. 홈페이지 단장을 축하드립니다.

3상 단락전류계산은 기기용량검토, 보호계전기 정정 계산 등에
필요한 것으로 알고 있습니다.
저압계통에서는 다양한 형태의 지락전류 크기를 어떻게 알 수 있는지
답변을 부탁드립니다.

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 심성현 12-28 7827
551    [답변] 비접지 계통의 방향성 계전기 동작특성에 관하여 이성우 12-28 7927
550 저압계통에서 지락전류 크기? 김대수 12-30 5348
549 CT 오결선에 대한 질의 박진현 12-31 7186
548    [답변] 저압계통에서 지락전류 크기? 이성우 12-31 8559
547    [답변] CT 오결선에 대한 질의 이성우 12-31 5124
546 [해설] 통신사 낙뢰피해 질의] 사례 이성우 01-05 4956
545 콘덴서 용량 계산 방법 이영빈 01-09 5099
544    답변] 콘덴서 용량 계산 방법 이성우 01-09 5359
543 변압기 용량 정해욱 01-10 3968
542    [답변] 변압기 용량 이성우 01-10 4931
541 숙제를해야되는데요..도와주세여~ 김명철 01-14 4128
540    답변] 도와주세여~ 이성우 01-14 4346
539 변압기 용량증설 이흥주 01-14 4382
538    [답변] 부하 용량증설관련..., 이성우 01-14 4014
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net