  안녕하십니까?

  수전용량 2600kva 알루미늄 주조공장에 전기안전관리자로 있는 사람입니다

금년 상반기에 장비증설로 TR용량을 1000KVA~1500KVA정도 증설 예정입니다

그런데 증설공사를 할려면 정전이 불가피하게 될거 같은데, 정전이 되게되면

용해로, 보온로에 저장된 알루미늄 용탕이 굳어서 정전이 되면 안될상황입니다.

공장에 발전설비가 없어서 답답한 맘에 몇자 적어봅니다..

좋은 방안이 없을련지요.

 그리고 장비가 많이 들어와서 TR을 증설하기는 해야되는데 어느정도를

증설해야될지도 초보 안전관리자인 저에겐 어려운 숙제인데

제가 TR2차에서 측정한 전류로 TR여유율을 계산한것과 증설장비용량을 첨부합니다

잘못된점이 있으면 도움부탁드립니다.

 
 