작성일 : 04-12-31 00:00
[답변] CT 오결선에 대한 질의
 글쓴이 : 이성우
조회 : 5,436  
   1CTp7c.pdf (0byte) [] DATE : 2004-12-31 00:00:00
   current_transformer.pdf (0byte) [] DATE : 2004-12-31 00:00:00
*홈페이지 방문을 환영합니다.

내용을 검토한 결과, 지락보호 계전기는 수치적으로 불평형 전류에 동작한 것으로
인식하고 있습니다. 그러나 22.9kV 변압기 1차측에서 실제적인 상별 부하전류 불평형은 발생하지 않는데 주의해 볼필요가 있습니다.

즉, 계측기 용은 각 상 전류가 21.5A로 정상적인 평형상태를 유지하고 있으나, 계전기용은 A상만이 14.25A로 나타나고 있습니다.

또한 사고시점에서 C상의 CT결선이 오결선 된 경우, [첨부 그림]과 같이 OCGR에는 -2Ic의 전류가 흐르게 됩니다만, 수치적으로도 차이도 큽니다.

상기 내용만을 고려해 볼 때, 전등 변압기의 1차측 지락 보호계전기 동작(한시 탭: 정격전류의 20%에 정정 됨)은 사고에 의한 것이 아닌 것으로 사료되며, 부하 운전조건을 조절한 후, CT 및 보호계전기회로간을 구분하여, 실측정해보기를 권합니다. 검토하신 후 연락주시기 바랍니다. 새해 복 많이 받으세요.

 
 