수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여
 글쓴이 : 이성우
조회 : 11,695  
안녕하십니까? 진단업무에 노고가 많습니다. 다음 [질의] [답글]을 참조하시기 바랍니다. 


================원문===================
항상 어려운 답변 주심에 감사 드립니다.  이번에 저희회사 전력설비 기술진단팀에서 수전설비 원인규명을 하다가  의문이 생겨 질문 드립니다.

ㅇ 개요
- 측정내역은 첨부도면과 같습니다


<질의 1> 변압기 뱅크별로 측정한 내역으로 볼때 불평형전류 및 고조파 내역은 측정결과 양호합니다. 그런데 변압기 2차측 전압이 3~4V차로서 꽤 많이 차이가 납니다.

수전변압기 2차전압 불평형으로서 2종 접지선 상시 순환전류가 증가될 수 있는지요.
- 병렬접속이 아니면서 STS(Static Transfer Switch)설치로 N상만 공결접속 원인으로
변압기 2차전압 불평형에 의한 무부하 순환전류 증가 계산방법에 대하여 자세히 알고
싶습니다.


<답글 1> UPS 1뱅크 운전을 하고 있으나,  2 대의 UPS는 이미, 중성선 공용에 의한, 변압기 접지회로와 그라운드와 루프가 형성되어 있기 때문에 과다한 유도 순환전류가 나타나고 있는 것입니다. 전압 차이가 3~4V 정도 나타나는 현상과 접지선의 과다한 순환전류와는 직접 관련이 없는 것으로 판단됩니다.


또한  유도순환전류는 단순히 1:1 로 전류가 유도되는 현상이며, 부하전류의 크기, 폐회로의 이격 거리 등에 영향을 받는 것이므로, 수식적으로 계산이 곤란함을 알려드립니다.   


<질의 2> 저는 영상 고조파분(3,6,9차수 고조파 .....)을 포함한 두 변압기의 N상 전류치 증가로 이 전류차에 의한 상시 순환전류가 흐르는 것으로 알고 있었는데, 첨부 도면에서의 차이로
볼때(48.9-18.7 = 30.2A), 접지반측의 순환전류와는 19.3A정도로서 차이가 많이 납니다.


1) 계측기 등 측정치 오차로 봐야 되나요.
2) 아니면 UPS입력측 전압/전류/파형 등을 측정하여 분석방법을 달리해야 할까요?
3) 고조파 분석도 UPS측에서 해야 될까요.
- 변압기측 2차 Main에서 측정시에는 냉방동력 부하 등에 의해서 고조파 등 상쇄 가능하다 사료됨.


<답글 2> 중성선에 정상적으로 흐르는 전류는 잘 아시는 바와 같이, 부하 불평형 전류 및 영상분 고조파 전류(3의 배수 주파)입니다. 그러나 현재와 같이 중성선 공용에 의한 접지선과 루프에 의해 나타나는 유도순환전류는 부하불평형전류 및 영상분 고조파 전류와는 전혀 관련이 없는 단순한 유도순환 전류입니다.


참고적으로, 고조파 전류가 상쇄되는 원리는 정상분, 역상분, 영상분 고조파 전류는 변압기 결선방식에 따라 달라지게 되며, 복잡한 벡터로 나타낼 수 있습니다.


<질의 3> 첨부 도면에서와 같이 UPS 입력측에서 누설전류는 크게 흐르는데 출력측에서는 적게 흐르는 이유에 대해서 기술적 납득이 안되네요. 편차가 심하게 나타나는 원인은 무엇일까요? 감사합니다.


<답글 3> UPS 입출력간의 불평형 전류값은 UPS 내부적인 회로를 갖게 됨으로 전혀 다르게 측정되는 것이 맞습니다. 


상기와 같은 문제는 이미 (409 답글)에서 언급한 방법이외는 해결방법이 없음을 알려드립니다. 끝 
 

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552    CT관련 이성우 12-10 16054
551    지락전류 계산 이성우 01-14 15882
550    1선 지락시 전위 상승에 대해 질문 드립니다. 이성우 11-01 15720
549    변압기 결선 방식의 차이점 이성우 03-17 13754
548       안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다.(추가 문의 ) 고래성 04-11 13510
547    변압기 2차측 2종접지와 중성점 접지 이성우 05-01 13506
546    시스접지란 이성우 06-11 12907
545 저압계통의 고저항 접지방식에 대하여 이성우 01-26 12582
544 변압기 고장에 대하여 박찬용 01-25 12176
543    안녕하세요? 또 문의드립니다. (모터의 50) 이성우 01-07 11867
542    수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 이성우 05-18 11696
541    변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-20 11678
540    피뢰기 정격전압 선정에 대하여 해설 이성우 01-26 11619
539    고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 이성우 05-18 11614
538    6.6kV 케이블 정전용량 계산시 적용 수식 관련 이성우 02-09 11378
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net