::::::파워세븐엔지니어링::::::
HOME 로그인 회원가입 사이트맵
 

동영상강의
전력계통자료조사
아크플래시위험분석
엔지니어링
전력품질분석기법
홈 > 게시판 > 질문과답변
무엇이든 배워야 한다. 무엇이든 경험해야 한다. 자신을 마케팅 하라

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /free/home/power7c/html/bbs/view.php on line 122
 
작성일 : 10-05-01 00:00
변압기 2차측 2종접지와 중성점 접지
 글쓴이 : 이성우
조회 : 13,520  
안녕하십니까? 아래 원문에 대한 답글을 참조하시기 바랍니다.


===================원문==================
2.1 전로의 계통접지 ( 접지 시스템 계획 )
계통접지 방식의 정의 ( 지락보호 시스템 ) 에 접지방식 비교



Q1 변압기 2차측 제2종접지공사의 접지저항이 있는데 (전로의 계통접지)
변압기 중성점 직접접지에서 중성점 저항 Z = 0 ( 접지방식 비교 ) 이 되는지요?


답글 1)  변압기 2차 중성점의 직접접지 방식에서 Z ≒ 0 에 근사한 값은 실제 0의 값이 아닙니다. 정확히 계산하기 위해서는 변압기 임피던스를 영상분으로 환산하여 계산할 수 있습니다. 
일반적으로 지락점의 저항값과 비교할 때 매우 작으므로 무시하여 계산하기도 합니다.


Q2 변압기 2차측 2종접지가 중성점접지 (직접접지,저저항접지, 고저항접지) 와 같이
존재 하는 건지요 ( 참고 국내 문헌이 있는지요 )


답글 2) 계통접지 방식을 이해하는 데는 IEEE 142.를 참고할 수 있습니다.  그러나 개략적인 개념으로만 해설되어 있는 미국 code 이므로 학습에 어려움이 많습니다.  이에 대한 문제가 많으므로 2003년도에 지락보호 시스템을 이해할 수 있도록 출판을 하게된 것이며, 접지 시스템을 총론으로 학습할 수 있는 체계적인 학습도서는 없는 실정입니다.             


Q3 변압기 3상, 22000/380-220V,1000KVA, 변압기 1차측 지락시 지락전류 산출 계산
은 어떻게 하는지요


답글 3) 22.9kV 직접접지 계통이라면, 지락보호시스템 예제 1)의 과정으로 계산할 수 있으며, 다음과 같이 먼저 입수하여야 합니다.


*한전 변전소 임피던스 (정상=역상 임피던스, 영상  임피던스)
*배전 인입선로 : (정상 임피던스, 영상 임피던스)
인입선로의 영상분은 가공 또는 지중 조건에 따라 다르게 계산되며, 이에 대한 지침은 한전 계통운용자료집을 참고하여 계산할 수 있습니다. 조건에 따라 복잡하고 난해한 편입니다. 
*만일 배전선로에, 발전설비(열병합, 풍력...)를 상시 병렬운전하는 조건인 경우에는 계통 조건에 따라 등가 계산해야 하는 어려움도 있습니다.

   

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552    CT관련 이성우 12-10 16061
551    지락전류 계산 이성우 01-14 15899
550    1선 지락시 전위 상승에 대해 질문 드립니다. 이성우 11-01 15735
549    변압기 결선 방식의 차이점 이성우 03-17 13767
548    변압기 2차측 2종접지와 중성점 접지 이성우 05-01 13521
547       안전 전압 50V에 대하여 문의 드립니다.(추가 문의 ) 고래성 04-11 13519
546    시스접지란 이성우 06-11 12919
545 저압계통의 고저항 접지방식에 대하여 이성우 01-26 12588
544 변압기 고장에 대하여 박찬용 01-25 12180
543    안녕하세요? 또 문의드립니다. (모터의 50) 이성우 01-07 11872
542    수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 이성우 05-18 11708
541    변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-20 11707
540    피뢰기 정격전압 선정에 대하여 해설 이성우 01-26 11630
539    고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 이성우 05-18 11623
538    6.6kV 케이블 정전용량 계산시 적용 수식 관련 이성우 02-09 11386
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    