작성일 : 10-03-23 00:00
누설전류에 대하여
 글쓴이 : 이성우
조회 : 4,511  
안녕하십니까? 오랜만입니다.
 

다양한 기술업무와
기술 시리즈 \"단락전류 활용기술[3권]\" 출판준비로 휴일도 없이 바쁘게 지내고 있습니다. ^.*!


 질의하신 내용으로 보아,
(D-Y) 변압기 2차측의  R, S, T, N, 모두를 관통한 상태에서 30~80A가 측정되었다면,  생각하고 계신 것처럼 한전 중성선과는 무관한 현상으로 보입니다.


따라서,
1) 실제 지락 전류이거나
2) 공사현장이므로 R, S, T 선 중에서 1선과  접지선을 이용하여 사용할 수도 있을 것으로 사료됩니다.


위의 경우 검출되는 전류는 변압기 중성점의 접지선으로 귀로하게 되며, 각 각의 분기회로에 대해서도 동일한 방법으로 불평형 전류를 측정해보시기 바랍니다.

     
====================원문==================
안녕하세요, 건강하시죠.


ㅇ 아파트 시공현장(임시 간이 수전방식)에서 일어나는 누설전류 검츨현상 컨설팅
질의내용입니다


1) 접지시공 조건
- 한전중성선과 수전변압기(D-Y)2차 중성점접지 Common
- 수전측 접지종류별(제1종,2종,3종,LA 등)Common => 접지반에서 전선으로 연결)


2) 현상
- 변압기 2차측(4선 동시측정 : R,S,T,N상)에서 크램프 메타로 측정시 30~80A정도
누설전류가 검출되는 현상발생
- 점검기관에서는 한전중성선과 수전변압기 중선점접지를 끊으면 해결된다고 하는데,
제생각으로는 이와는 무관다 생각되는데요
. 부하측 누전(시공현장이 복잡하여 절연저항 측정 시행치 못함)
. 부하측 중성선 누전 또는 접지? 등


3) 누설전류가 검출되는 원인과 대책에 대하여 드립니다



 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
492    지락보호시스템 이 성 우 05-01 3903
491 변압기 2차측 2종접지와 중성점 접지 김종민 04-27 5214
490    변압기 2차측 2종접지와 중성점 접지 이성우 05-01 13521
489 TN-C/S 누전차단기 설치 유무 정주형 04-06 3928
488    TN-C/S 누전차단기 설치 유무 이성우 04-07 5191
487 양단접지에 관해서 문의드립니다. P7C 03-29 3799
486    양단접지에 관해서 문의드립니다. 이성우 04-01 9193
485 상전류 불평형? 김세운 03-26 4749
484    상전류 불평형? 이성우 03-29 6339
483 누설전류에 대하여 박찬용 03-23 3410
482    누설전류에 대하여 이성우 03-23 4512
481 차단기 관련 석기원 03-18 4010
480    차단기 관련 이성우 03-19 4289
479 접지시스템계획(전기기술시리즈-1) 김종민 03-09 4250
478    접지시스템계획(전기기술시리즈-1) 이성우 03-16 6292
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net