작성일 : 10-03-26 00:00
상전류 불평형?
 글쓴이 : 김세운
조회 : 4,744  
귀사의 일익 번창 하심을 진심으로 기원합니다.

공장 가동중 원인을 정확히 파악할수 없는 현상이 발생되어,
기술사님께 조언 부탁드립니다. 개요는 다음과 갔습니다.

  ----- 다  음 ----

1. 22.9kv/440v(동력) 1500kva의 델타 델타 비접지 고효율 몰드 TR 사용
    440/380-220v(전열&전등) 400kva 몰드 TR 사용
    현재 전체 용량중 600kw 정도의 부하 사용중임

2. 저압측 MCC-01 Panel의 30kw motor 2대 동시 기동함(직입 기동)
    기동시 MCC Panel에서 지지직~ 하는 소음이 순간적으로 발생 했으며
  (생산작업자 소음확인했으며, 정확한 소음 발생지는 파악하지 못하였으나 그 순간
    기동한 30kw Motor 2대중 1개의 전자개폐기로 추정됨, Motor 소손등의 사고는 없었음)

3. 소음 발생과 동시에 형광등이 순간 깜빡 거림을 느낌

4. 2번 과 3번 현상이 발생됨과 동시에 100대가 넘는 Motor중
    별개의 MCC-03 Panel의 정상 가동중인 Motor 2대 정지됨
    - 75kw(soft starter)  Fault 발생 : Fault 원인(전류 불평형, 83%)
    - 22kw(two speed) Motor OFF 됨 (EOCR동작에 의한 Fault 발생 없었음)
    - MCC-03 Panel에 기동중인 다른 Motor 는 이상없이 계속 가동했음

5. MCC-04 Panel에 설치되어있는 75kw(soft starter) Motor 는 이상없이 계속 가동했음
  - soft starter 자체에 전류불평형 차단기능 있음

의심할수 있는 부분이 있으면 짚어 주시기 바랍니다.
항상 소중한 답변 감사드립니다.

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
492    지락보호시스템 이 성 우 05-01 3900
491 변압기 2차측 2종접지와 중성점 접지 김종민 04-27 5208
490    변압기 2차측 2종접지와 중성점 접지 이성우 05-01 13506
489 TN-C/S 누전차단기 설치 유무 정주형 04-06 3924
488    TN-C/S 누전차단기 설치 유무 이성우 04-07 5184
487 양단접지에 관해서 문의드립니다. P7C 03-29 3790
486    양단접지에 관해서 문의드립니다. 이성우 04-01 9182
485 상전류 불평형? 김세운 03-26 4745
484    상전류 불평형? 이성우 03-29 6335
483 누설전류에 대하여 박찬용 03-23 3407
482    누설전류에 대하여 이성우 03-23 4504
481 차단기 관련 석기원 03-18 4006
480    차단기 관련 이성우 03-19 4288
479 접지시스템계획(전기기술시리즈-1) 김종민 03-09 4246
478    접지시스템계획(전기기술시리즈-1) 이성우 03-16 6282
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net