안녕하세요?

변압기 내부고장 검출 비율차동 계전기는 변압기 1차/2차  결선방식, CT비 등에 따라 전류 비율 탭 설정은 일반적으로 30~40% 정도에 설정할 수 있으며, 변압기를 병렬운전하는 경우 60%~ 변압기 정격전류 부근까지도 설정할 수 있습니다.

여기서, 일반적인 30~40% 정정 범위는 다음 조건을 고려하는 것입니다.
 : 단락 사고시 변류기의 과전류 영역에 대한 오차 10%
 : 변압기 1차/2차 변류비 차이로 인한, 계전기 전류탭 부정합율에 의한 전류비 불균형 5%
 : 탭절환 변압기의 경우 탭절환에 따른 전류비 오차 10%
 : 여유도 5% 

질의하신 오동작 원인은 알 수 없으나, 계전기 정정값에 문제가 없는 조건에서  
냉동기 기동시 동작되었다면, 비율차동 계전기용 CT 오결선에 의한 오동작의 확률이 많습니다.
참조하시기 바랍니다.

==================================원문====================================
> > > 안녕하세요..일전에 낙뢰로 인해 궁금 사항이 있어 글 올려던 정주영이라고 합니다. > 소중한 답변은 잘 받았습니다. > 다름이 아니라 이번에 저희 회사에 비율차동계전기가 동작하여 일부 구간이 정전되어 피해를 입었습니다. > 아직 원인은 100% 나오진 않았지만 시간대를 확인하니 수축열(빙축열)냉동기를 가동하는 시점에 > 정전이 되었습니다.수축열 냉동기 사양은 3상3선식 6600V 379kW입니다. > 저희 보호계전기는 슈나이더의 Sepam S80모델을 사용하고 있는데요... > PC에 연결하여 원인을 찾아봤더니 냉동기 기동전류 때문이더라구요... > 그런데 제가 궁금한것은 기동전류...즉 2차측에 냉동기 기동전류가 올라가면 1차측 전류도 같이 > 올라가 계전기가 동작하지 않아야 정상이지 않을까요??? > 그리고 비율차동계전기 탭을 설정하는 것이 있는데 여기저기 찾아도 나오는곳이 없더라구요... > 제가 궁금한것은 비율차동계전기 전류값이 얼마가 오차가 나야 동작하는지를 설정하는 방법하구요.. > 그리고 부정합비의 의미를 잘 모르겠습니다. > 부탁 드리겠습니다. >

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
537    현재의 Mesh망 검증 방법 문의드립니다. 이성우 11-25 3353
536 1선 지락시 전위 상승에 대해 질문 드립니다. 정주영 10-29 3968
535    1선 지락시 전위 상승에 대해 질문 드립니다. 이성우 11-01 15720
534 용접에의한 계기소손 원인 확인 의뢰 이일국 10-25 3371
533    용접에의한 계기소손 원인 확인 의뢰 이성우 10-27 3390
532 케이블 지지대(도체) 발열 원인이 궁금합니다. 구주회 09-21 3201
531    케이블 지지대(도체) 발열 원인이 궁금합니다. 이성우 10-18 5835
530 CABLE TRAY내에서의 고압및 저압 단심 케이블 배선방법 정남성 07-28 5272
529    CABLE TRAY내에서의 고압및 저압 단심 케이블 배선방법 (1) 이성우 07-30 10431
528 UVR 동작 원리 및 원인에 대해 문의드립니다. (1) 김태응 07-26 9894
527 비율차동계전기 탭 설정에 관하여 궁금합니다. 정주영 07-24 3460
526    비율차동계전기 탭 설정에 관하여 궁금합니다. 이성우 07-27 9460
525 낙뢰로 인한 피해 예방 방법 정주영 05-31 3083
524    낙뢰로 인한 피해 예방 방법 이성우 06-02 3639
523 단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 책 내용 문의 고래성 04-11 3875
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net