무엇이든 배워야 한다. 무엇이든 경험해야 한다. 자신을 마케팅 하라

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /free/home/power7c/html/bbs/view.php on line 122
 
작성일 : 11-10-29 02:35
1선 지락시 전위 상승에 대해 질문 드립니다.
 글쓴이 : 정주영
조회 : 3,970  
변압기 결선이 Y결선일때 직접접지 방식일때 1선 지락시 건전상의 대지전위가 미미하게 상승한다.

그리고 비접지 방식일때 델타 결선으로 1선 지락시 건정상의 대지 전위가 루트3배이상 상승한다.

위의 내용이 맞는지요??

그리고 Y결선일때 중성선을 접지하지 않고 사용하는 경우가 있나요??

마직막으로 비접지 방식일때 지락된 상으로 중성점이 이동하여 다른 건전상의 대지 전위가 루트3배만큼

상승하는 이유가 궁금합니다..

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
537    현재의 Mesh망 검증 방법 문의드립니다. 이성우 11-25 3362
536 1선 지락시 전위 상승에 대해 질문 드립니다. 정주영 10-29 3971
535    1선 지락시 전위 상승에 대해 질문 드립니다. 이성우 11-01 15766
534 용접에의한 계기소손 원인 확인 의뢰 이일국 10-25 3383
533    용접에의한 계기소손 원인 확인 의뢰 이성우 10-27 3403
532 케이블 지지대(도체) 발열 원인이 궁금합니다. 구주회 09-21 3212
531    케이블 지지대(도체) 발열 원인이 궁금합니다. 이성우 10-18 5848
530 CABLE TRAY내에서의 고압및 저압 단심 케이블 배선방법 정남성 07-28 5280
529    CABLE TRAY내에서의 고압및 저압 단심 케이블 배선방법 (1) 이성우 07-30 10462
528 UVR 동작 원리 및 원인에 대해 문의드립니다. (1) 김태응 07-26 9921
527 비율차동계전기 탭 설정에 관하여 궁금합니다. 정주영 07-24 3468
526    비율차동계전기 탭 설정에 관하여 궁금합니다. 이성우 07-27 9493
525 낙뢰로 인한 피해 예방 방법 정주영 05-31 3094
524    낙뢰로 인한 피해 예방 방법 이성우 06-02 3649
523 단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 책 내용 문의 고래성 04-11 3879
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    