내뢰변압기에 대하여
 글쓴이 : 이성우
조회 : 8,114  
안녕하세요? 질의하신 내용을 요약해 보면서 설명드립니다.


1. 내뢰 변압기에 대한 용어는 쉴드(차폐)변압기로 사료되며, PE와 SE 접지는 외부 단자에 공통 접속됨.
2. 따라서 쉴드변압기 2차측 Y 결선의 변압기 중성점도 함께 접지하여, 수전용 변압기 중성점 접지와 Bonding.
3. 이때, UPS 입출력단 N-G 전압 6.1~6.7V 억제여부 확인
4. 단상 2선식 10kVA  UPS 2차측 출력단에 절연변압기 사용여부 확인, <절연변압기>를 반듯이 사용하고 있어야 하며, 2차측 회로는 비접지 또는 1상을 전원측 접지와 Bonding할 수 있음.

참고하시기 바랍니다.
==================원문=================
내뢰 변압기에 대하여 문의 드립니다

00중계소의 수전변압기는 150kVA(6600V/380,220V) => D-Y결선으로 고압수전을
받고 있습니다.
부하측에 D-Y내뢰변압기(380V/380,220V)150KVA을 설치하여 운용중 순간정전이 될때마다
매번 감시용 모니터가 고장납니다
감시용 모니터는 내뢰변압기 2차측에 설치된 UPS측에서 전원을 공급하고 있구요
내뢰변압기 명판에는 PE(1차권선 철심), SE(2권선 철심)의 접지선 연결이 되어 있고,
2차측 선간에는 SA, 상간에는 콘덴서가 연결되어 있습니다

ㅇ 점검결과
1. UPS는 10KVA(단상 2선식), 입,출력 공히 N-G간의 측정 전압이 6.1~6.7V측정 됩니다
2. 수전변압기 2차측 중성선에는 제2종 접지선이 시설되어 있고, 내뢰 변압기 2차측 중성선에는 제2종 접지선이 시설되어 있지 않습니다

ㅇ 의문점
1. 내뢰변압기 명판에는 제 2종접지 표시가 되어 있질 않는데, 제2종접지선을 시공할시
나타나는 문제점 및 대책은요?
2. 제2종 접지선 시설이 되어있질 않아 UPS입,출력 N-G간 전위차 발생으로 순간
정전 발생시 UPS부하측에 수용된 감시용 모니터가 고장 발생 원인이 아닐까요?
- 순시전압강하 대책은 UPS를 설치 하는 데요


 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
402    비접지 계통에서 영상전류 계산 및 SGR 오동작 원인을 알고자 합니다. 이성우 04-06 11382
401 수전설비 보호계전기 정정방법에 대하여 박찬용 03-15 6256
400    수전설비 보호계전기 정정방법에 대하여 이성우 03-17 7050
399 비접지계통에서 3상 일괄 지락시 현상에 대한 문의 구주회 03-10 3192
398    비접지계통에서 3상 일괄 지락시 현상에 대한 문의 이성우 03-11 8094
397 접지저항 측정관련 최영호 03-09 3498
396    접지저항 측정관련 이성우 03-10 6844
395 발전기 병렬운전에 대하여 박찬용 02-27 5090
394    발전기 병렬운전에 대하여 이성우 02-27 6386
393 전동기 기동시간 적용 관련입니다. 최정훈 02-25 3198
392    전동기 기동시간 적용 관련입니다. 이성우 02-25 11353
391 발전기 고장원인에 대하여 박찬용 02-21 3137
390    발전기 고장원인에 대하여 이성우 02-23 6769
389 내뢰변압기에 대하여 박찬용 02-02 9301
388    내뢰변압기에 대하여 이성우 02-04 8115
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    


lsoosl@hanmail.net