접지저항 측정관련
 글쓴이 : 최영호
조회 : 3,797  
   TCVD.ppt (0byte) [] DATE : 2009-03-09 00:00:00
안녕하십니까!기술사님..
다름이 아니라 제가 근무하는 사업장의 생산장비측에 over voltage 알람이 발생한다
하여 고조파를 측정하고 접지저항을 측정하니,의문나는게 있어서
문의드립니다.
3상3선 440v 2개의 전원을 받아서 장비를 사용중이며, 접지또한 2개가 장비측 배전반으로
들어옵니다.(첨부파일)
1) 루프접지저항계로 측정하니, 장비측에서는 2선다 0.4옴이 측정이 되나, GTB측에서는
  1개는 0.4옴, 1개는 170옴이 측정이 되어, 해결하지 못하고 고민하고 있습니다.
  일단 알수없어서 접지측을 옮겨보려 하고 있습니다.
2) VTHD가 Min 8%,MAX 16%가 측정이 되는데, 이로인해서 RMS전압이 상승될수도
  있는지요?
항상 감사드립니다.

 
 