::::::파워세븐엔지니어링::::::
HOME 로그인 회원가입 사이트맵
 

동영상강의
전력계통자료조사
아크플래시위험분석
엔지니어링
전력품질분석기법
홈 > 게시판 > 질문과답변
무엇이든 배워야 한다. 무엇이든 경험해야 한다. 자신을 마케팅 하라

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /free/home/power7c/html/bbs/view.php on line 122
 
작성일 : 09-03-11 00:00
비접지계통에서 3상 일괄 지락시 현상에 대한 문의
 글쓴이 : 이성우
조회 : 8,634  
======================질 문========================
저압 440V 비접지 계통에서 3상 전체 지락시 나타난 현상에 대해 문의 드립니다.
Local 판넬 메인 접지 케이블에서 지락전류 측정시 0A 검출됨.
위 설비에서 실제 지락(누전)이 발생됨 (모터 소손 3상 전체 절연저항 0Ω)
주변 설비(접지계통 동일) 메인케이블 측정시 전류 검출됨.


문의: 3상 전체 지락시 종단부에서 전류 검출이 왜 0A가 되었는지 궁금합니다.
제 생각에는 벡터합의 크기가 동일하여 0이 된 것도 같은데요..
어떻게 설명이 되어야 하는지 도움 요청합니다.


또한 3상 지락시 검출 방법에 대한 조언 부탁 드립니다.
항상 건강하시고 사업 번창하시길 바랍니다.


========================답 글======================
저압 전동기 절연 손상으로 소손 된 것으로 보여집니다. 이 경우에 전동기 권선과 대지간에는 3상 모두 0 (Mohm)이 측정될 수 있습니다.

만일 3상이 동시에 지락되어 지속될 경우는 매우 드문 현상이겠으나, 이런 경우 과전류가 발생하게 됨으로 전동기 전단의 배선용 차단기가 동작되어야 하며, 부동작하는 경우에는 발화의 위험이 매우 크다고 볼 수 있습니다. 3상 동시 같은 지점에서 지락사고를 가정할 때

 
- 대지로 흐르는 전류 무시
- 3상과 대지전압은 0V에 가까워짐
- 지락점 저항에 따라 다름


귀사의 440V 계통은 비접지 계통이며, 1선 완전 지락사고 시, GPT 1차 측 중성점으로 흐르는 380mA와 저압 케이블의 대지간 정전용량을 고려하여 볼 때, 지락전류  최대 크기는 2A정도로 추정됩니다. 따라서, OVGR 계전기 입력측의 영상전압의 발생크기가 40~50V 정도 부근에서 나타나고 있을 때는 접지선의 지락전류 측정은 확인이 어려울 수도 있을 것으로 사료됩니다.


3상 지락사고를 가정한 검출 방법은 특별히 없으나, 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

- 저저항 지락사고 : 과전류 차단기 동작
- 고저항 지락사고 : 검출이 곤란함으로, 대지전압을 측정


<참고> 현재 국내외 저압 계통의 지락사고에 대한 보호 또는 검출장치는 영상전류와 영상전압을 검출하는 원리를 적용하고 있습니다. 그러나 IEC 60364에서 규정하고 있는 저압 계통접지방식(TT, TN, IT)을 적용할 때 나타나는 다양한 지락사고 패턴과 주변 기기에 미치는 영향이 복잡하게 나타나고 있습니다만, 이에 대한  \"Trend 분석 및 평가\"할 수 있는 방법은 개발되어 있지 않습니다.


 따라서 오랜 기간동안 경험해 온 현장 사례와 실무 이론을 토대로 \"Trend 분석 및 평가\"방법에 대하여 알고리즘을 개발하고 있습니다. 알고리즘 개발이 완료되는 대로, 출원과 수년 내에 현장에 적용할 수 있도록 계획하고 있습니다. -끝-

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
402    비접지 계통에서 영상전류 계산 및 SGR 오동작 원인을 알고자 합니다. 이성우 04-06 12146
401 수전설비 보호계전기 정정방법에 대하여 박찬용 03-15 6591
400    수전설비 보호계전기 정정방법에 대하여 이성우 03-17 7519
399 비접지계통에서 3상 일괄 지락시 현상에 대한 문의 구주회 03-10 3426
398    비접지계통에서 3상 일괄 지락시 현상에 대한 문의 이성우 03-11 8635
397 접지저항 측정관련 최영호 03-09 3798
396    접지저항 측정관련 이성우 03-10 7294
395 발전기 병렬운전에 대하여 박찬용 02-27 5480
394    발전기 병렬운전에 대하여 이성우 02-27 6756
393 전동기 기동시간 적용 관련입니다. 최정훈 02-25 3486
392    전동기 기동시간 적용 관련입니다. 이성우 02-25 11960
391 발전기 고장원인에 대하여 박찬용 02-21 3378
390    발전기 고장원인에 대하여 이성우 02-23 7213
389 내뢰변압기에 대하여 박찬용 02-02 9603
388    내뢰변압기에 대하여 이성우 02-04 8553