케이블 동상 다조포설시 동상간 전류불평형 발생원인이 궁금합니다
 글쓴이 : 전홍철
조회 : 7,542  
   케이블간 전류측정.ppt (0byte) [] DATE : 2009-08-21 00:00:00
기술사님 안녕하세요.
케이블 동상 다조포설시 동상간 전류불평형이 왜 발생하는지 궁급합니다.
다음은 저희회사의 다조포설된 (단위공장) 전력간선의 전류불평형을 측정한 결과입니다.
측정결과.
R,S,T,T,S,R - 전류불평형 10%이내
R,S,T,R,S,T - 전류불평형 MAX 40%이내
R,R,S,S,T,T - 전류불평형 MAX  54%입니다.
첨부파일 확인해 보시고요.
왜,이런 전류불평형이 발생하는지,그 원인을 알고십습니다.

항상 건강하시고,사업번창하심을 빌겠습니다.

 
 