3상 4선식 N-G전압 상승 문의드립니다.
 글쓴이 : 이성우
조회 : 11,106  
안녕하십니까? 무더위가 위엄을 떨치더니 금새 아침 공기가 선선해졌습니다.


답변 1) 3상 4선식방식에서 배분전함의 중성선과 접지선간에 전위차가 나타나는 원리는 다음과 같습니다.


 a. 사무 자동화기기 또는 전등설비 등에서는 각 상의 위상이 동일한 3고조파 전류가 나타납니다. 잘 아시는 바와 같이 우리가 사용하고 있는 교류 60Hz의 R, S, T 위상차는 120도를 유지하고 있습니다.  여기서 3고조파 전류란? 기본파 60Hz의 3의 배수를 갖는 주파로서 180Hz에 해당되며 R, S, T 상에 포함되어 있는 3고조파 전류는 위상차가 없는 동상임을 알 수 있습니다.


 b. 따라서 동상분에 해당하는 3고조파 전류는 R-N, S-N, T-N으로 흐르게 됨으로 중성선에서 중첩되어 더해지게 됩니다.  그러므로 중성선의 길이에 따라 3고조파 전류에 의한 전압강하가 발생하며, 이 크기는 중성선과 접지선에서 측정되는 것입니다. 즉 3고조파 전류에 의한 전압 발생은 60Hz  불평형전류와는 다른 의미를 갖습니다.


답변 2) 위와 같은 이유로 접지선 간을 등전위 접속해서 해결되는 문제가 아님을 이해하시기 바랍니다.  ups로 전원을 공급하는 변압기는 다른 부하와도 공용하고 있는 것으로 판단되며, ups 출력측에 절연변압기가 없는 경우에 해당되는 시스템이므로,


ups 후단의 중성선과 접지선에 나타나는 10V의 전위차는 변압기로부터 ups 간의 중성선에 나타나는 전압강하 현상입니다.  결과적으로 이 경우에 대한 대책은 ups 후단에 3상 4선식 절연변압기를 설치하는 방법을 권합니다.


여기서 주의할 것은 ups 후단에 3상 4선식 절연변압기를 설치하므로, 절연변압기 1차측의 중성선은 필요없게 되는 것입니다. 또한 절연변압기 2차측의 중성점 접지와 ups 외함 접지는  ups 전원측 변압기의 접지 point와 접속하면 1point 접지를 구성할 수 있습니다.  이러한 접지체계는 IEEE-142에서 권장하고 있으므로 참고하시기 바랍니다. 끝


====================원문====================
안녕하십니까? 이제 갓 시집간 새색시가 시댁 문지방을 넘듯 수줍게 가을의 냄새가 풍기는 날 입니다.


문의내용은
UPS출력측에서 R,S,T,N을 해당 배전반에 공급을 하고 있는 상황에서 N-G간의 전압이 약 10V가 측정이 되고있습니다. (N상은 UPS입력 TR 중성점. DYN11직접접지)


UPS와 해당 배전반의 거리가 있는 상황이며, UPS출력측 N상과 UPS측 접지 및 해당 배전반의 외함접지가 등전위가 이뤄지지 않은 상태입니다.


이러한 문제로 전압차가 생기는 듯 한데, 확실한 지식이 없다 보니 아직 손을 대지 못하고 있습니다. 상간 불평형이 심해서 N-G간의 전압차가 발생한다고 생각도 들지만, 개인적인 지식이 부족해서 판단하기가 어려워서 도움을 요청드립니다.


문의1) 상간불평형이 심할경우 N-G간의 전압차도 발생할수가 있을 런지요?


문의2) UPS공급용 TR 중성점과 외함 그리고 UPS외함과 해당 배전반외함을 등전위한다면
문제가 해결될런지요.
(지난번 기술사님께 배운적이 있었던 UPS 접지관련 IEEE-142 처럼 접지를 하면 될런지요)
- 도해처럼 UPS출력측 절연변압기는 없이 바로 출력으로 사용되고 있습니다.-


 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
462 용접기 역율개선 및 변압기 용량계산 박찬용 09-09 9366
461    용접기 역율개선 및 변압기 용량계산 P7C 09-14 9759
460 피뢰설비 관련 문의 드립니다. 최정훈 09-02 3814
459    피뢰설비 관련 문의 드립니다. 이성우 09-02 8431
458       한가지더 문의 드립니다. 최정훈 09-08 3475
457          한가지더 문의 드립니다. 이성우 09-10 3163
456 CT관련 질문드립니다. 석기원 08-31 3412
455    CT관련 질문드립니다. 이성우 09-02 9969
454 3상 4선식 N-G전압 상승 문의드립니다. 최영호 08-26 7149
453    3상 4선식 N-G전압 상승 문의드립니다. 이성우 08-31 11107
452 케이블 동상 다조포설시 동상간 전류불평형 발생원인이 궁금합니다 전홍철 08-21 7384
451    케이블 동상 다조포설시 동상간 전류불평형 발생원인이 궁금합니다 이성우 08-24 10273
450 전자기기 등의 절연저항계에 대하여 박찬용 08-20 3310
449    전자기기 등의 절연저항계에 대하여 이성우 08-21 4948
448 보호계전기 정정관련 석기원 08-19 6181
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    