보호계전기 정정 관련하여
 글쓴이 : 김문석
조회 : 5,600  
   단선도.pdf (527.2K) [210] DATE : 2012-04-06 17:45:32
안녕하세요~보호계전기 정정 초보 입문자입니다
보호계전기 정정 관련하여 몇가지 궁금점이 있어 문의 드립니다.
1. UVR 설정을 80V에 하려고 합니다. PT 22.9/√3 / 190V√3 에서 정격전압을 기준을 110V로 해야하는지
190V로 해야하는지 문의드립니다.(1상 결상일때도 동작할 수 있도록 설정하는것과 관련이 있는지요?)

2. OCR(TR2차) 및 OCGR(TR1,2차)에서 순시를 사용하지 않는 경우가 있던데 어떤 이유인지요?("분기선
사고의 불필요 동작을 고려한다"는 좀 막연한거 같아서요~)

3. 변압기(△-Y PRI22.9kV/SEC22.9kV 1:1변압기)를 기준으로 1차 OCGR과 2차 OCGR이 전후위 협조대상인
지 궁금합니다.(변압기 2차측 고장시 △결선에서 순환되어 1차에 흐르는 전류가 미비한 이유로 협조대상이
아닐꺼라고 유추하고 있어요~ㅜㅜ 1차 OCGR은 모선 최대1선지락에서 0.1초, 2차 OCGR은 보호구간 최대1선지락에서 후위계전기를 고려하여 0.5초에 셋팅하니 1차 OCGR과 협조가 안되네요)

4. 기초가 부족해서 질문자체가 적절했는지도 걱정입니다. 마땅히 자문구할때가 없어 찾다보니 여기에 오게
되었습니다.(저의 무지함을 깨우쳐 주세요~)

이성우 12-04-14 21:34
 
회원님께서 첨부하신 단선결선도는 <한국철도시설공단> 전력계통입니다.

본 건의 내용은 해당<운용부서>에서 별도로 요구하는  정정치 레벨이 있으니, 발주처와 협의하시기 바랍니다.
 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552 대지정전용량에 대하여 이성우 05-03 6709
551    선로 3상중 2상이 개방되고, 1상이 폐로된 상태에서 영상전압 발생에 대하… 이성우 05-03 6845
550 ELB트립에 대하여 (1) 달콩도사 07-24 7749
549 한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 달콩도사 05-19 6505
548    한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 이성우 05-29 6931
547 보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 최정훈 05-14 3613
546    보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 이성우 05-14 4634
545 보호계전기 정정 관련하여 (1) 김문석 04-06 5601
544 단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 박종민 04-05 3040
543    단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 이성우 04-06 5346
542 주파수 변환기 2차측 비접지에 관하여 (1) 여기만 03-30 3650
541 콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? 박창복 03-05 3343
540    콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? (1) 이성우 03-11 4650
539 단락전류 계산 이기성 01-27 5063
538 현재의 Mesh망 검증 방법 문의드립니다. 최영호 11-24 3839
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net