ELB트립에 대하여
 글쓴이 : 달콩도사
조회 : 7,748  
안녕하세요
전기안전관리자의 질문사항입니다

사용변압기는 100KVA, 소방펌프 모타는 75KW입니다
분전반에서 공용으로 사무실과 사용하고 있습니다

소방모타 시험시 모타를 시동하면 사무실 ELB가 트립됩니다
다른 ELB는 트립되지 않고 PC를 사용한 ELB만 트립됩니다

원인과 조치사항을 자세히 질문드립니다

이성우 12-07-24 17:58
 
안녕하세요? 전류동작형 누전차단기는 명판에 동작전류mA, 부동작전류mA가 표기되어 있습니다.

전류차동원리를 이용한 누전차단기는 소방모터를 기동할 때 전류 불평형 발생정도에 따라 누전차단기가 오동작한 것으로 판단됩니다.

100kVA 변압기 2차측에 소방펌프 75kW를 기동할 때, 영향을 받는 PC 회로의 누전차단기의 2차측 회로를 분리하거나, 다른 회로로 변경할 필요가 있습니다. 누전차단기의 부동작 전류가 15mA라고 가정하면, 평소 누설전류는 15mA 이하이어야 오동작을 방지할 수 있습니다.

[주] 반도체소자를 이용한 전압 동작형 누전차단기는 지락사고시 내장된 변류기가 포화되면 부동작 사례가 발생할 수 있으니, 타입 선정에 주의하시기 바랍니다.
 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552 대지정전용량에 대하여 이성우 05-03 6708
551    선로 3상중 2상이 개방되고, 1상이 폐로된 상태에서 영상전압 발생에 대하… 이성우 05-03 6844
550 ELB트립에 대하여 (1) 달콩도사 07-24 7749
549 한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 달콩도사 05-19 6505
548    한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 이성우 05-29 6931
547 보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 최정훈 05-14 3612
546    보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 이성우 05-14 4634
545 보호계전기 정정 관련하여 (1) 김문석 04-06 5599
544 단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 박종민 04-05 3039
543    단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 이성우 04-06 5344
542 주파수 변환기 2차측 비접지에 관하여 (1) 여기만 03-30 3649
541 콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? 박창복 03-05 3343
540    콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? (1) 이성우 03-11 4650
539 단락전류 계산 이기성 01-27 5063
538 현재의 Mesh망 검증 방법 문의드립니다. 최영호 11-24 3839
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net