보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항
 글쓴이 : 이성우
조회 : 4,635  
과전류 보호계전기 한시 Lever (51요소 Time dial)를 선정하는 경우, 고장전류는 Stedy state(or 30cycle) 때의 값을 적용하도록 권장합니다. 대체로 한시 동작은 고장전류가 안정된 0.1초(6cycle) 이후 이기 때문입니다. 

(참고) 1. 픽업 배수(고장전류/한시 탭) 20 이상인 경우 -> 해당없음.
         2. 회전기기의 영향을 무시한 경우 -> Stedy state = 30cycle
         3. 회전기기(발전기, 동기 전동기) 기여전류를 고려한 경우 -> Stedy state < 30cycle (약간 큼)
 
  
============================== 원 문 ================================
> > > 기술사님 > 안녕하십니까? > 항상 좋은 답변 감사드립니다. > > 보호협조관련하여 궁금한 사항 있어서 글을 올립니다. > > 고장 전류가 종류가 세가지가 있습니다. > 1/2cycle Fault Current > Interrupting Fault Current > Steady State Fault Current > > 51요소의 Time dial 설정할때 > 적용 고장전류 값을 1/2 cycle Fault Current값인지 > Steady Stat Faut Current 를 적용하는지 궁금합니다. > > 아니면 0.5sec이전의 보호협조는 1/2cycle Fault Current 적용하고, > 0.5sec 이후의 보호협조는 Steady State Fault Current를 > 적용하면 되는지 궁금합니다. > > 감사합니다. >

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552 대지정전용량에 대하여 이성우 05-03 6710
551    선로 3상중 2상이 개방되고, 1상이 폐로된 상태에서 영상전압 발생에 대하… 이성우 05-03 6846
550 ELB트립에 대하여 (1) 달콩도사 07-24 7749
549 한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 달콩도사 05-19 6506
548    한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 이성우 05-29 6932
547 보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 최정훈 05-14 3614
546    보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 이성우 05-14 4636
545 보호계전기 정정 관련하여 (1) 김문석 04-06 5601
544 단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 박종민 04-05 3040
543    단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 이성우 04-06 5346
542 주파수 변환기 2차측 비접지에 관하여 (1) 여기만 03-30 3650
541 콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? 박창복 03-05 3343
540    콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? (1) 이성우 03-11 4650
539 단락전류 계산 이기성 01-27 5063
538 현재의 Mesh망 검증 방법 문의드립니다. 최영호 11-24 3840
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net