한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요
 글쓴이 : 이성우
조회 : 6,789  
한전 22.9kV 배전선로 단락사고에 대하여?

[첨부]하여 주신 사고개요에 대하여 직접 해설하기 어려운 문제가 있으나 아래와 같이 답변드립니다.

[답변 1] 22.9kV 배전선로에 사용하는 전선은 피복전선(절연용이 아님)이므로, 금속체 또는 이물질이 접촉되면 절연을 유지하기 어려운 것으로 판단됩니다. 따라서 헬륨가스가  봉입된 은박지 풍선이 부착된 경우 전선 피복 손상으로 단락사고가 발생한 것으로 추정되며, 단락전류가 흐를 때 기계적으로 애자파손 사고로 진전된 것으로 판단됩니다.

[답변 2] 모선 단락사고가 발생하면, 순간전압 강하 현상(sag)이 발생하고, 전원 장애 유형에 따라 트러블이 발생합니다. 금번 사고에서 컴퓨터 서버 등이 피해를 보지 않은 것은, 시스템에 전압보상장치 또는 UPS 등의 전원이 공급된 것으로 판단됩니다.
*[주] 단락고장 지점이 ASS 1차측일 때, ASS 후단의 수전반 지락보호계전기(OCGR)가 동작된 상황은 선로 복구작업시 R-S상 오결선에 따른 불평형 전류로 동작된 것으로 추정됨.   


[답변 3] 전력계통사고 또는 전원상태를 감시하기 위하여 중요설비는 모니터링 시스템이 요구됩니다. 추천되는 모델로 슈나이더 제품 ION - 시리즈를 권장합니다. -끝-


========원문======================================
> > > 오랜만에 뵙겠습니다 > 한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 첨부와 같이 자세히 알고 싶습니다 >

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
552 대지정전용량에 대하여 이성우 05-03 6588
551    선로 3상중 2상이 개방되고, 1상이 폐로된 상태에서 영상전압 발생에 대하… 이성우 05-03 6735
550 ELB트립에 대하여 (1) 달콩도사 07-24 7619
549 한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 달콩도사 05-19 6421
548    한전 배전선로[22.9KV]단락으로 인한 단선사고에 대하여 자세히 알고싶어요 이성우 05-29 6790
547 보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 최정훈 05-14 3544
546    보호계전기 과전류 요소 보호협조 문의 사항 이성우 05-14 4553
545 보호계전기 정정 관련하여 (1) 김문석 04-06 5491
544 단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 박종민 04-05 2992
543    단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책 이성우 04-06 5290
542 주파수 변환기 2차측 비접지에 관하여 (1) 여기만 03-30 3584
541 콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? 박창복 03-05 3276
540    콘덴서 뱅크 설치 위치를 이렇게 해도 되는지요? (1) 이성우 03-11 4563
539 단락전류 계산 이기성 01-27 4960
538 현재의 Mesh망 검증 방법 문의드립니다. 최영호 11-24 3757
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net