작성일 : 09-06-08 00:00
계전기순시 동작지연시간 설정 문의
 글쓴이 : 이성우
조회 : 6,750  
안녕하십니까?


순시협조 시간은 계통에 따라 다르게 설정할 수 있지만, 일반적으로 다음과 같은 범위내에서 설정할 수 있습니다.


ex) 상위 계전기가 있는경우 200ms ~ 말단 계전기는 50ms 이하


* 순시요소 시간 협조 : 150ms ~ 250ms 정도는 아래와 같이 시간을 고려하여 결정하고 있습니다. 참고하시기 바랍니다.

- Instantaneous Rest --------------------------30ms
- VCB Opening Time  ---------------------------50ms
-Safety Factor ------------------------------------70ms


===================원문=====================
반갑습니다. 또 문의를 드리게 됩니다. 항상 감사드리며.....

자료실에 올라와 있는 코디네이션으로 학습중 고민해도 풀리지 않는 부분이 있어서
문의드립니다.♪
 
순시 동작 지연시간이 20ms로 사고동작시 즉시 동작할수 있는 조건인것 같습니다..
계전기와 연결된 Aux릴레이를 통해서 차단기가 동작이 된다면, 해당 Aux같은 경우는 동작에 필요한 최소한의 동작시간이 LS산전 제품 같은경우는 약60ms정도 라고 알고 있습니다.

실제 사고시 시간이 60ms이상은 당연히 된다고 보지만, 변압기 가압시등 순간적으로
발생할시는 이보다 적을 수 있기 때문에 계전기는 동작하지만 해당Aux는 동작하지
않는 상태가 극히 적을수 있겠지만 발생할수도 있을 것 같습니다.
◎ 20ms의 설정시간은 어떠한 의미로 인해서 설정되는 것인지요~



 
 

Total 556
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
436 접지 등전위 관련 질문 정환주 07-29 3441
435    접지 등전위 관련 질문 이성우 08-06 4572
434       접지 등전위 관련 질문 정환주 08-06 4332
433 ups 접지에 관한 문의 최영호 07-07 4220
432    ups 접지에 관한 문의 이성우 07-10 4447
431       항상 큰 도움을 주셔서 감사드립니다. 최영호 07-11 3480
430 Shunt Reactor 용량 산정 이재림 06-29 3756
429    Shunt Reactor 용량 산정 이성우 07-01 8863
428 몰드변압기 용량 선정의 건 김세운 06-18 5032
427    몰드변압기 용량 선정의 건 이성우 06-19 8630
426 시스접지란 진기선 06-09 3770
425    시스접지란 이성우 06-11 15131
424 계전기순시 동작지연시간 설정 문의 최영호 06-06 4097
423    계전기순시 동작지연시간 설정 문의 이성우 06-08 6751
422 수전선로가 서로 다른경우의 순환전류 문의 드립니다. 최영호 06-02 3461
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net