::::::파워세븐엔지니어링::::::
HOME 로그인 회원가입 사이트맵
 

동영상강의
전력계통자료조사
아크플래시위험분석
엔지니어링
전력품질분석기법
홈 > 게시판 > 질문과답변
무엇이든 배워야 한다. 무엇이든 경험해야 한다. 자신을 마케팅 하라

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /free/home/power7c/html/bbs/view.php on line 122
 
작성일 : 09-07-10 00:00
ups 접지에 관한 문의
 글쓴이 : 이성우
조회 : 3,762  
   UPS_GROUND.pdf (0byte) [] DATE : 2009-07-10 00:00:00
안녕하십니까?

질의하신 내용은 [위]의 첨부화일에 해설하였으니 참고하시기 바랍니다.


====================원문==================
안녕하십니까!\" 접지에 관한 문의사항이 있어 이렇게 질문드리게 되었습니다.
현재 병렬UPS를 사용중에 있습니다.



UPS 입력측과 출력측에는 D-Y 변압기가 사용되며 모두 직접접지 방식으로 지락보호기능을
사용하고 있습니다.
UPS 인버터출력측 내부TR에서 N상이 인출되며 TR자체 중성점접지는 하지 않았습니다.
BY-PASS측에서 N상은 UPS입력측 TR의 중성점이며, 각호기 UPS에서 인출된 N상과
최종 출력측에서 COMMON되어 있는 상황입니다.(첨부파일)


1)현 상황에서 UPS 내부TR 중성점 접지는 어떻게 해야 하는지요?
2)UPS 출력측에 출력용TR이 없는경우는 접지방식을 달리 해야 하는지요?
3)UPS내부 TR 중성점접지의 결선판단 기준은 어떻게 되는지요?

 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
432    ups 접지에 관한 문의 이성우 07-10 3763
431       항상 큰 도움을 주셔서 감사드립니다. 최영호 07-11 2901
430 Shunt Reactor 용량 산정 이재림 06-29 3129
429    Shunt Reactor 용량 산정 이성우 07-01 7922
428 몰드변압기 용량 선정의 건 김세운 06-18 4285
427    몰드변압기 용량 선정의 건 이성우 06-19 7632
426 시스접지란 진기선 06-09 3184
425    시스접지란 이성우 06-11 12938
424 계전기순시 동작지연시간 설정 문의 최영호 06-06 3447
423    계전기순시 동작지연시간 설정 문의 이성우 06-08 5797
422 수전선로가 서로 다른경우의 순환전류 문의 드립니다. 최영호 06-02 2911
421    수전선로가 서로 다른경우의 순환전류 문의 드립니다. 이성우 06-02 4814
420 영상 정상 역상 전류 대나무입니… 05-27 8947
419    영상 정상 역상 전류 이성우 05-28 7160
418 수전변압기 2종접지선 상시순환전류에 대하여 박찬용 05-15 3578
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    