안녕하십니까?

질의하신 내용은 [위]의 첨부화일에 해설하였으니 참고하시기 바랍니다.


====================원문==================
안녕하십니까!\" 접지에 관한 문의사항이 있어 이렇게 질문드리게 되었습니다.
현재 병렬UPS를 사용중에 있습니다.



UPS 입력측과 출력측에는 D-Y 변압기가 사용되며 모두 직접접지 방식으로 지락보호기능을
사용하고 있습니다.
UPS 인버터출력측 내부TR에서 N상이 인출되며 TR자체 중성점접지는 하지 않았습니다.
BY-PASS측에서 N상은 UPS입력측 TR의 중성점이며, 각호기 UPS에서 인출된 N상과
최종 출력측에서 COMMON되어 있는 상황입니다.(첨부파일)


1)현 상황에서 UPS 내부TR 중성점 접지는 어떻게 해야 하는지요?
2)UPS 출력측에 출력용TR이 없는경우는 접지방식을 달리 해야 하는지요?
3)UPS내부 TR 중성점접지의 결선판단 기준은 어떻게 되는지요?

 
 