몰드변압기 용량 선정의 건
 글쓴이 : 이성우
조회 : 8,629  
안녕하십니까? 평소 폐사 홈페이지 방문과, 중요한 사례에 대하여 질의하여 주심에 감사드립니다.
 

최근 2005~2009년에 설치된 (  ) 사, 몰드변압기 소손사고를 여러 번, 경험하게 됩니다. 특히 22.9kV 탭 단자 부위에서 유사한 패턴으로 사고가 발생하는 사례로 보아, 제작사의 품질 관리에 문제가 있는 것으로 판단됩니다. 참고하시기 바라며


귀사의 1000kVA 몰드 변압기 부하는 종합적인 부하를 사용하고 있는 것으로 사료됨으로 평소 최대 평균전력을 60%이내로 운전하는 것이 바람직합니다.(전력분석 Trend 로 평가할 수 있음)


물론 변압기는 단시간 또는 일정기간 동안 제작사 권장범위내에서 부하율을 높게 운전할 수 있으나,  부하패턴의 영향을 무시할 수 없으므로 100%에 가까운 부하율로 지속적인 운전은 바람직하지 않습니다.


향후, 증설부하를 고려하여 1500kVA가 타당할 수 있으며, 용량이 변경되는 경우 변압기 1차측 및 2차측 기기용량은 재검토가 요망됩니다. 참고로 제작사 선정에 주의가 요구됨을 알려드립니다. -끝-


 ====================원문====================
1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.


2. 안녕하십니까 ? 바쁘신 와중에 항상 소중한 답변 감사드립니다.


3. 현재 저희는 22.9KV /440V 델타 델타 비접지 방식의 1,000KVA 현대 몰드 변압기를
사용하고 있으며, 현재 평균 650 ~ 700KW 정도의 부하를 사용합니다.


변압기의 권선온도는 72도(실내온도 24도 기준 / 에어콘 설치됨) 정도 측정됩니다.
(업체측 문의 결과 주위온도 40도 기준하여 변압기 권선온도 120도까지는 괜찮다고 함)
그런데 금번 공장 증설로 인하여 전기설비 용량이 약 200 ~ 250KW 정도 증가 할 것으로
예상됩니다.


4. 증설후 부하는 900 ~ 950KW 예상이 되는데  현 1,000KVA의 용량의 몰드 변압기로 그냥 사용 가능한 것인지 궁금합니다. 업체측에서는 변압기 온도 관리만 되면 변압기 용량의 최대 33%까지 증가 사용할 수 있게 설계 제작 되기때문에 상관없다는 하는데 업체측 말처럼 변압기 용량 증설없이 기존 변압기로 부하 90~ 95%정도를 사용해도 무방한 것인지 궁금합니다.


변압기의 온도 관리만 된다면 기동전류에 의한 전압강하 고조파에 의한 문제점 등 등, 문제없이 사용해도 되는 것인지 궁금합니다.


5. 기타 사항

1) 거의 대부분의 동력설비들이 24시간 가동 되어지고 있으나 공정의 특성상 수시 기동되는 동력이 다수 있음. (단 한번에 같이 기동되는 경우는 없음)
- 약 2~3일 1회 : 75KW (SOFT STARTER 기동방식)
55KW (Y-D 기동방식)
65KW (직입 기동)
- 1일 수십~수백회 : 30KW (직입기동) 정도가
약간 큰 부하이며 나머지는 대다수 작은 부하 임.


2) UPS : 20KW 1대, 인버터 : 11KW 1대, 7.5KW 1대 사용중 고조파 분석값은 양호하였으며(전기안전공사 측정)  고조파 측정후 인버터 : 45KW 1대, 11KW 2대 를 추가 설치하여 사용중임


6. 항상 소중한 답변 정말 정말 감사합니다. 수고하십시요.
 

 

 
 

Total 556
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
436 접지 등전위 관련 질문 정환주 07-29 3440
435    접지 등전위 관련 질문 이성우 08-06 4571
434       접지 등전위 관련 질문 정환주 08-06 4331
433 ups 접지에 관한 문의 최영호 07-07 4219
432    ups 접지에 관한 문의 이성우 07-10 4446
431       항상 큰 도움을 주셔서 감사드립니다. 최영호 07-11 3479
430 Shunt Reactor 용량 산정 이재림 06-29 3756
429    Shunt Reactor 용량 산정 이성우 07-01 8863
428 몰드변압기 용량 선정의 건 김세운 06-18 5032
427    몰드변압기 용량 선정의 건 이성우 06-19 8630
426 시스접지란 진기선 06-09 3770
425    시스접지란 이성우 06-11 15131
424 계전기순시 동작지연시간 설정 문의 최영호 06-06 4097
423    계전기순시 동작지연시간 설정 문의 이성우 06-08 6750
422 수전선로가 서로 다른경우의 순환전류 문의 드립니다. 최영호 06-02 3461
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net