Shunt Reactor 용량 산정
 글쓴이 : 이성우
조회 : 8,802  
안녕하십니까?

분로리액터는 콘덴서에 반대되는 개념입니다. 잘아시는 바와 같이 콘덴서는 역률개선용으로 사용되지만 분로 리액터는 계통의 진상 무효전력을 흡수하는 기능을 합니다.


일반적으로 무효전력 공급이 가능한 기기는 발전기, 동기전동기, 콘덴서 등이 해당되지만,
초.특고압 계통에서는 중장거리 케이블을 사용하는 경우 케이블 정전용량(c성분)에 의한 무효전력이 공급되는 경우, 과진상되어 발전기 제어가 곤란하게 됩니다.


이러한 경우에는 유효전력, 무효전력, 역률, 전압 등을 분석하기 위하여 컴퓨터를 이용하여 Load Flow(전력조류)를 해석하는 것이 바람직하지만,


귀하의 별첨 자료로 보아, 11kV로 발전하여 132kV 송전선로로 전력을 공급하는 계통으로 사료됩니다. 따라서 송전선로의 종류, 굵기, 거리 등을 조사하면, 정전용량(C)을 계산할 수 있습니다. C값을 알면, [Q=2*3.14*주파수*정전용량*전압의 제곱]수식으로 무효전력을 계산할 수 있습니다. (송배전공학 참고)


따라서, 분로리액터의 용량은 위에서 계산한 [무효전력 용량] 정도 필요하게 됩니다. 보다 자세한 것은 계통 전체를 고려하여야 함을 참고하시기 바랍니다.



====================원문====================
외국의 친구가 문의해온 내용입니다.

기존의 132kV 변전소에서 Shunt Reactor를 추가 설치하고저 하는데 용량산정을 문의하여 왔습니다. 첨부된 파일의 Data로 용량설계를 부탁드립니다.


 
 

Total 556
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
436 접지 등전위 관련 질문 정환주 07-29 3418
435    접지 등전위 관련 질문 이성우 08-06 4546
434       접지 등전위 관련 질문 정환주 08-06 4303
433 ups 접지에 관한 문의 최영호 07-07 4186
432    ups 접지에 관한 문의 이성우 07-10 4416
431       항상 큰 도움을 주셔서 감사드립니다. 최영호 07-11 3461
430 Shunt Reactor 용량 산정 이재림 06-29 3733
429    Shunt Reactor 용량 산정 이성우 07-01 8803
428 몰드변압기 용량 선정의 건 김세운 06-18 4986
427    몰드변압기 용량 선정의 건 이성우 06-19 8561
426 시스접지란 진기선 06-09 3755
425    시스접지란 이성우 06-11 15033
424 계전기순시 동작지연시간 설정 문의 최영호 06-06 4078
423    계전기순시 동작지연시간 설정 문의 이성우 06-08 6700
422 수전선로가 서로 다른경우의 순환전류 문의 드립니다. 최영호 06-02 3439
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


lsoosl@hanmail.net