고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의
 글쓴이 : 이성우
조회 : 11,697  
안녕하십니까? 오랫만입니다. 파주에 파견 중이라는 소식을 들었습니다.


잘 아시는 바와 같이 \"농형 유도전동기\"의 기동방식 별, 기동전류의 크기는 아래와 같습니다.

 
-직입 기동  :  정격전류 *5~7배
-와이 델터  : 정격전류*5~7배 *1/3배
-리액터 기동 : 정격전류*5~7배*0.65배 (탭 범위설정 가능)
-시동 보상기 : 정격전류*5~7배*0.44배

 
상기 기동방식 중에 \"시동 보상기\"는 단권 변압기를 사용하며, 변압비에 의해 감압해서 기동하는  방식입니다. 일반적으로 콘돌파 기동방식으로 불리워지기도 합니다. 따라서 전동기의 기동전류를 억제하여 모선의 전압강하를 최소화할 목적으로 사용될 수 있습니다. 참고하시기 바랍니다.


====================원문===================
고압 전동기 콘돌파 기동에 대해 문의합니다.
기존에는 리액터기동을 하여 운전하였으나, 비상발전기 운전에따른
공급전압 강하로 인하여 기동이 원활하게 이루어지지 않을 것으로 보입니다.
비상발전기 전력 계통은 화신파워텍에서 전압강하등을 분석하였고,
고압전동기까지 전압강하는 6600/약 10% 정도 될것 같습니다.
콘돌파 기동방식을 적용하면 문제가 없는 것인지 문의 드립니다.
현재는 파주에 있습니다.


 
 

Total 552
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
507 변압기1차/ 2차의 역률 차이? 서광원 08-30 3590
506    변압기1차/ 2차의 역률 차이? 이성우 09-02 8080
505 통신국사 낙뢰 써지 유입에 대하여 P7C 08-28 3125
504    통신국사 낙뢰 써지 유입에 대하여 P7C 09-02 5138
503 변전실간 접지의 실효성에 대한 문의 구주회 08-18 3304
502    변전실간 접지의 실효성에 대한 문의 이성우 08-25 3992
501 전기설비기술기준의 판단기준 제 18조에 관한 문의 구주회 07-28 4649
500    전기설비기술기준의 판단기준 제 18조에 관한 문의 이성우 08-01 8214
499 변압기 2종접지선의 누설전류? 서 광원 07-10 4306
498    변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-20 11837
497       변압기 2종접지선의 누설전류? 서 광원 07-20 3225
496          변압기 2종접지선의 누설전류? 이성우 07-21 3940
495 고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 구주회 05-17 6940
494    고압전동기 콘돌파기동에 대한 문의 이성우 05-18 11698
493 지락보호시스템 김종민 04-28 3438